890214 发表于 2014-3-21 15:10:51

请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,用加漏电保护吗?

请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,2.2KW,用加漏电保护吗?

东海龙王 发表于 2014-3-21 20:09:52

100mA或者300mA,如果你想用。

尺短寸长 发表于 2014-3-21 20:34:47

TT系统,一般必加!

TN-S系统,可加可不加。

尺短寸长 发表于 2014-3-21 20:43:18

TT 系统,一般必加!

TN-S 系统,可加可不加。
不加也得有前提条件的哦。

wga918 发表于 2014-3-22 08:06:59

凡是厨房用电设备度需要加的

890214 发表于 2014-3-22 10:30:02

TN-S系统,加的话,用3P的还是4P的?
100mA或者300mA,如果你想用。为什么?不加也得有前提条件的哦。为什么?用30mA不行吗?

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:40:23

饭店厨房用的传菜提升机,三相的……

加的话,用3P的还是4P的?

但就传菜提升机而言,因为得配N中性线过去,自是4P无疑。

有没有不配N中性线过去的传菜提升机?
假如有的话,必是3P无疑。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:42:44

100mA或者300mA,如果你想用。为什么?
不知道。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:43:45

不加也得有前提条件的哦。为什么?

所有保护满足规范要求,即可。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:46:46

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 11:14 编辑

TN-S系统
厨房用电设备全得加设RCD,但冰柜之类的固定用电设备,则采用漏电报警型。
消防用电设备若加设RCD,必采用漏电报警型。

TT系统,一般难以满足接地故障回路的低阻抗要求,均分别要求设置跳闸或报警的RCD,与是否在厨房场所无关。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:51:41

用30mA不行吗?

没规定说不行。
但有规定说300mA不行。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 10:52:44

回复 11# 尺短寸长

住户冰箱,不在RCD“漏电报警”之列。

沫沫 发表于 2014-3-31 14:08:51

回复 11# 尺短寸长

300mA怎么了{:24:}

CXH1301 发表于 2014-7-17 15:12:33

300mA:漏电火灾保护30mA:触电保护

北方郎 发表于 2014-7-17 16:52:09

东海龙王 发表于 2014-3-21 20:09
100mA或者300mA,如果你想用。

龙王,审图会放过你吗{:lol:}