911room 发表于 2014-3-3 09:56:33

IEC电气安全标准研讨会

本帖最后由 911room 于 2014-3-3 10:04 编辑

TC64主席TISON先生要到国内与规范编写人交流,拟于4月25号在上海举办IEC电气安全标准研讨会,TISON先生希望该活动更有针对性和互动性,因此,他要在征集听众意见的基础上准备讲稿,使得IEC标准的讲解与我国的应用相结合。


1.      对于执行IEC/TC64标准遇到或不太好操作的问题,可以写出,到时可以咨询TC64专家。
2.      对于其他人遇到上一条的问题,也可以写出。
尽量在3月14日以前把问题发来。

北方郎 发表于 2014-3-3 10:18:35

一些转化过程中的翻译问题,最好对照原文辨析一下。

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:08:18

北方郎 发表于 2014-3-3 11:19:00

回复 3# 治学以诚
RCD适用于IT系统中布置分散,部分成组或单独接地时,此时二次接地故障电流比较小,满足RIa≤50V。此时要求预期剩余电流显著大于RCD整定值,通常为5In。
注意异回路异相短路,此时虽然是相间短路,但是对各个回路来说仍然是单相接地故障。

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:25:35

北方郎 发表于 2014-3-3 11:28:31

回复 5# 治学以诚
此条大谬。早有定论。
IMD绝缘要求为50~100Ω/V

北方郎 发表于 2014-3-3 11:30:19

回复 5# 治学以诚
线路绝缘测试与IT系统IMD设置分属IEC不同委员会。

北方郎 发表于 2014-3-3 11:31:36

本帖最后由 北方郎 于 2014-3-3 11:36 编辑

回复 5# 治学以诚
IMD绝缘监测器设置满足:IEC/TC85
IEC 61557-8-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:32:21

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:39:07

北方郎 发表于 2014-3-3 11:43:08

回复 9# 治学以诚
《GBT 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施 第2部分 一般防护要求》IEC60621-2:1987 MOD
规定操作和维护通道要求,如果设备不需要柜后操作和维护则不必留通道。GB50053\GB50054一刀切不妥。

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:43:52

尺短寸长 发表于 2014-3-3 11:44:19

回复 9# 治学以诚

老诚钻牛角了,得费力及将老诚拽出来——

4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口……

人家是规定“4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口……”不是规定“4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后应设通道,屏后的通道应设2个出口……”。

屏前维护的开关柜,贴邻墙体安装,屏后就不存在通道了,是不?

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:51:46

治学以诚 发表于 2014-3-3 11:54:00