chenshisheji 发表于 2014-2-21 15:55:35

热水机房也要按防爆设计吗?

请教各位大师,今年1期《地下室照明设计要点简析》一文中提及热水机房需采用防爆灯具及插座。
不知为何?

尺短寸长 发表于 2014-2-21 16:16:07

燃气锅炉房、热水机房灯具及插座应选择防爆型。

不敢认同。
别说热水机房(采用何种加热能源?),即便一般的燃气锅炉房,也无强制标准要求采用防爆灯具及插座

尺短寸长 发表于 2014-2-21 16:26:36

受《2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》的影响所致?{:24:}

暖通专业提资单:
根据暖通技术措施2009-8.10.16,锅炉房的调压间、燃气表间、锅炉间的事故排风机、照明灯具、电气插座等均应采用防爆型产品。