两种计算方法得出的变压器低压出口短路电流值大小的比较?

1.用变压器二次额定电流除以电压阻抗得出的短路电流值。
2.给出高压系统的相关参数,经过一步步计算,得出短路电流值。
两种方法得出的值,大小一样吗?能差多少,误差多大?

大鼻山 发表于 2014-2-20 21:32:15

自然是第一种电流偏大,因为它只考虑变压器阻抗;而第二种则同时考虑了高压系统阻抗和变压器阻抗。