账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12250|回复: 24

[求助] 两种计算方法得出的变压器低压出口短路电流值大小的比较?

[复制链接]
     
发表于 2014-2-20 20:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.用变压器二次额定电流除以电压阻抗得出的短路电流值。
2.给出高压系统的相关参数,经过一步步计算,得出短路电流值。
两种方法得出的值,大小一样吗?能差多少,误差多大?
     
发表于 2014-2-20 21:32:15 | 显示全部楼层
自然是第一种电流偏大,因为它只考虑变压器阻抗;而第二种则同时考虑了高压系统阻抗和变压器阻抗。
     
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:39:58 | 显示全部楼层
有道理,受教了,谢谢鼻总。
发表于 2014-2-22 17:28:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 11:10:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 11:11:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 11:13:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:18:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:22:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:42:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:44:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:45:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-23 15:50:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则