bamboo1978 发表于 2014-2-16 15:17:19

多大功率的电动机不能接入照明系统?

现在做一类高层办公楼,空调设计采用中央空调,每层有一个全热交换器(0.945KW,380v),部分楼层有空气处理机组(1.5KW,380v),疑问:这些空调设备能否接入楼层总照明配电箱,还是单独设动力系统,每层动力配电箱。按《民规》7.2.1条第1款 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。多大功率的电动机能接入照明系统?

azbe 发表于 2014-2-16 16:07:46

应该综合用电管理等方面考虑

RK5707 发表于 2014-2-16 18:26:44

‘一个全热交换器(0.945KW,380v),部分楼层有空气处理机组(1.5KW,380v)’
不大 可以从照明箱出。

L1L2L3 发表于 2014-2-16 20:38:09

主要考虑压降等因数,联合技术公司公司有各种小风机可参考

bamboo1978 发表于 2014-2-17 11:01:38

有没有相关措施、文献之类可以查阅看考,推荐一下。

sh_13131 发表于 2014-2-17 11:34:00

接楼层总箱

zhangxiulin 发表于 2014-2-17 15:41:16

主要考虑压降问题,如果干线压降满足照明要求,就可以接入。不过从管理来说,干线的话动力还是单独配电比较好。
页: [1]
查看完整版本: 多大功率的电动机不能接入照明系统?