丙类库房需要设置报警系统吗?
有个1000多平方的丙类库房,GB 50016--2006没有找到需要设置报警系统的规定。但按照GB 50116-98规定,大于1000平方的丙类库房应划为一级保护对象,也就需要设置报警系统。对这种情况,应该如何执行? 应设火灾报警系统,为了安全。 设了肯定安全,问题是按照规范是不是应该设置 你这太笼统了,库房在地上还是地下,储存的物质类别都没有,不好判断要不要设置自动报警。 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房,这些都要设置火灾自动报警的。 库房屡屡着火,不设吗?