喷淋泵功率超大怎么办,急!
给排水给的条件图喷淋泵功率160KW,可常用电机控制电路图电机最大的功率才160KW.晕!该采用什么控制方式呢? 给排水给的条件图喷淋泵功率160KW,可常用电机控制电路图电机最大的功率才160KW.晕!该采用什么控制方式呢?wxh930039 发表于 2014-2-5 16:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图集上有了,就照图集来吧,。 采用星三角降压启动或者采用软启动 星三角为什么不可以?解决二次冲击电流有很多种办法! 这个要进行相关计算,估算的话不超过变压器容量20%没问题。否则,不调速的话可以用软启动器或电子开关。 水专业喷淋是预作用系统。 民规那一条规定是乱规定。毫无道理。
治学以诚 发表于 2014-2-7 14:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
民规这条倒是有过斟酌的。 本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-23 21:20 编辑
这个不算大,电厂的不止这个数,加个个软启动或变频,应急电源要考虑启动时间间隔,防爆要求、水平接线底部接线、或重启、主泵故障时备用泵投入时的冲击等的评估给个参考http://www.gepowerconversion.com/product-solutions/induction-motors/large-slow-speed-marine-motors 回复 5# 治学以诚
可是那些空调冰水主机提供的启动电流,也都是星三角的啊,比如200吨的冰水机,算是很小了,这样都要140kW了。