请教大功率空调机组的配电方式
一个4层的剧院,在4层上有空调机组6台,每台功率为110KW,一层设配电室,变配电室在建筑外50米远。1,配电室不设总箱,每台机组的电缆从变配电室直接进4层配电箱,后进每台机组的控制箱。
2,配电室设总箱,2台一箱,则需要双拼电缆。
3,母线槽供电,但对此不甚了解,请粗略讲解一下,谢谢。 本帖最后由 我本善良 于 2014-1-15 10:53 编辑
1 配电室不设总箱好像不妥,按《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 第7.0.10条。"由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。"2 配电室不设总箱,如果采用TN-C-S接地制式,那重复接地该如何做?好像比较难。 貌似方案1比较好 建议方案一,采用5芯电缆供电,解决接地问题。
页:
[1]