账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6489|回复: 3

[求助] 请教大功率空调机组的配电方式

[复制链接]
     
发表于 2014-1-15 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个4层的剧院,在4层上有空调机组6台,每台功率为110KW,一层设配电室,变配电室在建筑外50米远。
1,配电室不设总箱,每台机组的电缆从变配电室直接进4层配电箱,后进每台机组的控制箱。
2,配电室设总箱,2台一箱,则需要双拼电缆。
3,母线槽供电,但对此不甚了解,请粗略讲解一下,谢谢。
发表于 2014-1-15 10:46:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 我本善良 于 2014-1-15 10:53 编辑

1 配电室不设总箱好像不妥,按《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 第7.0.10条。"由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。"2 配电室不设总箱,如果采用TN-C-S接地制式,那重复接地该如何做?好像比较难。
发表于 2014-1-15 17:05:53 | 显示全部楼层
貌似方案1比较好
发表于 2014-1-15 17:53:45 | 显示全部楼层
建议方案一,采用5芯电缆供电,解决接地问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则