大鼻山
发表于 2014-1-10 10:38:54
最简单的做法是:把日用油箱间门槛设置适当高度(且防油渗),让整个储油间内部本身就成为一个事故储油池。
治学以诚
发表于 2014-1-10 10:42:49
大鼻山
发表于 2014-1-10 10:44:42
储油间内最大危险就是:油箱不慎倾覆、油品四散。
治学以诚
发表于 2014-1-10 10:46:43
大鼻山
发表于 2014-1-10 10:47:49
叫什么名字(池、坑、盆……)不是关键。关键是你必须设置这么个东西,且其容积不小于油箱容积。
治学以诚
发表于 2014-1-10 10:50:34
大鼻山
发表于 2014-1-10 10:53:53
我的思路与楼主思路是一致的,楼主问的是不是需要设置一个事故油池。把油箱内的油从火灾现象导出到一个安全地方。
这个问题首先,说应当,但是,民用建筑,这套系统做起来太难了,规范也没有要求。
所以给出不需要设置的答案。
就规范层面上来讲,不设置,没有谁能说是错误的。
如果要设置,当然也没有人反对你设置。只要你不怕投资。
治学以诚 发表于 2014-1-10 10:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
刚才的建规和高规,都设为强条了,白纸黑字,还说“规范还没有要求”?{:lol:}
民用建筑有啥复杂的?前面我不是提了一堆解决方案么?而且,就算“设计复杂”,谁能去直接对抗强条么?{:shutup:}
治学以诚
发表于 2014-1-10 10:54:58
大鼻山
发表于 2014-1-10 10:56:15
不要望文生义,要先弄弄清楚,事故油池是干什么用的。
楼主要问的是什么问题?
回帖,干干净净地回就是了,不要玩弄话术。不懂也不懂,错也不怕,只要有人指出来,那来错了,都是收获,何必非要自以为是。
人外有人,天外有天。
别那么自信才是。
治学以诚 发表于 2014-1-10 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有人在自言自语……
有点意思{:1_275:}
治学以诚
发表于 2014-1-10 11:00:35
大鼻山
发表于 2014-1-10 11:01:42
不要断章取义哟!
你的观点:是防止供油过量,与事故油池的概念差很远的;
我的观点:储油间内最大危险就是——油箱不慎倾覆、油品四散。(因此,事故储油池容积须不小于油箱容积)。
治学以诚
发表于 2014-1-10 11:03:37
大鼻山
发表于 2014-1-10 11:06:52
话已说透,多说无益。{:4_108:}{:4_96:}
尺短寸长
发表于 2014-1-10 12:41:19
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-1-10 13:23 编辑
不要设置。
事故油池。变压器为什么要设置?
变压器故障时,比如油箱爆裂(油超温+瓦斯保护不正确),油要泄漏,人不可能干预不让漏,因此应设事故油池,且应铺装鹅卵石。
治学以诚 发表于 2014-1-10 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
变压器故障时,比如油箱爆裂(油超温+瓦斯保护不正确),油要泄漏,人不可能干预不让漏,因此应设事故油池?且应铺装鹅卵石?
“事故油池”等同于油浸变压器下方“应铺装鹅卵石”的“事故储油设施”吗?
“设事故油池”就“应铺装鹅卵石” 吗?
油浸变压器下方“应铺装鹅卵石”的“事故储油设施”,不是事故油池。
事故油池一般设置在室外。
事故油池属于事故储油设施,但不等同于油浸变压器下方“应铺装鹅卵石”的“事故储油设施”;
事故油池无需铺装鹅卵石,否则当属画蛇添足。
柴油发电机房没有室外油罐,无需设置事故油池;
柴油发电机房有室外油罐,发生事故时将油排放到室外贮油罐,也无需设置事故油池。
没对柴油发电机房提出类似燃油锅炉房的要求,估计是锅炉具有爆炸危险,柴油发电机则相对安全。
chenshisheji
发表于 2014-1-10 13:29:20
本帖最后由 chenshisheji 于 2014-1-10 13:31 编辑
有诚版 帖子突然就火了{:lol:}
谢谢四位前辈
的确我的想法和诚版一致,是否需将把油箱内的油引至安全场所
鼻总的说法我之前没考虑到,也谢谢鼻总指出相关条文及措施