chenshisheji 发表于 2014-1-9 14:07:26

请教大家,设置柴发的场所是否都设置了事故油池

柴发图集确有该示例,但规范除了锅炉房有这样的要求外并无明文?
请教大家是怎么做的?或者这条文确实存在于某个角落。。。。

Mr.Deng 发表于 2014-1-9 15:57:18

不需要设置。当然, 你设了也不能算你错。

chenshisheji 发表于 2014-1-9 21:47:19

回复 2# Mr.Deng

谢谢

hi2001wzz 发表于 2014-1-9 22:23:35

http://xfcbbs.com/?fromuid=131972

好网啊

大鼻山 发表于 2014-1-10 08:21:03

当然需要设置啊,一般在日用油箱间设置事故储油池(或盆)。

治学以诚 发表于 2014-1-10 09:02:27

治学以诚 发表于 2014-1-10 09:16:23

chenshisheji 发表于 2014-1-10 09:38:56

回复 5# 大鼻山


请问鼻总 设置事故油池是否有依据啊?
这个项目没有室外油罐,单独设置事故油池确有难度。。。
而且从没做过事故油池,不知道构造,也没法给土建提资

chenshisheji 发表于 2014-1-10 09:41:19

回复 6# 治学以诚

谢谢诚版回复
如果类比柴发为燃油锅炉房的话
确实有设置的必要
GB 50041—2008
6.1.11 室内油箱应装设将油排放到室外贮油罐或事故旷油罐的紧急排放管。排放管上应并列装设手动和自动紧急排油阀。排放管上的阀门应装设在安全和便于操作的地点。对地下(室)锅炉房,室内油箱直接排油有困难时,应设事故排油泵。
非独立锅炉房,自动紧急排油阀应有就地启动、集中控制室遥控启动或消防防灾中心遥控启动的功能。

条文解释如下
6. 1.11 本条是原规范第3.2.19条的条文。
设在室内的油箱应有防火措施,当发生危急事故时,应把油箱内的油迅速排出,放到室外事故油箱或具有安全贮存的地方。
紧急排油管上的阀门,应设在安全的地点,当事故发生,采取紧急排放操作时,不应危急人身的安全。
从安全角度考虑,排油管上明确并列装设手动和自动紧急排油阀,同时结合民用建筑锅炉房的特点,自动紧急排油阀应有就地启动和防灾中心遥控启动的功能。

治学以诚 发表于 2014-1-10 10:03:04

治学以诚 发表于 2014-1-10 10:03:28

治学以诚 发表于 2014-1-10 10:04:28

大鼻山 发表于 2014-1-10 10:30:41

回复大鼻山

请问鼻总 设置事故油池是否有依据啊?
这个项目没有室外油罐,单独设置事故油池确有难度。。。
而且从没做过事故油池,不知道构造,也没法给土建提资
chenshisheji 发表于 2014-1-10 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
搞设计、提问题,建议首先熟读设计规范哈。建规GB50016-2006第5.4.4第2款,高规也有类似规定(4.1.12.2款)。都是强条来的。
其中的“防止油品流散措施”,最直接就是在日用储油间设置储油池(坑)或储油盆,容积不小于日用油箱容积即可。

治学以诚 发表于 2014-1-10 10:35:09

大鼻山 发表于 2014-1-10 10:35:29

熟悉规范+工程实践+独立思考,这三者缺一不可。否则回帖可能要误导年轻人。