yu990921
发表于 2013-12-27 00:04:10
这跟电井里面的裸体共用PE干线还有点小区别。
电井是封闭空间,基本都是专业人员或物业人员偶尔维修时进入并有可能触摸到。发生电击事故几率很小
灯具一般安装在较开放的空间,虽然某些灯具安装在2.5m高度及以上,但是也有灯具是很低的高度,而且在与其它专业导电管道接触或采用钢管配线时,发生电击事故的几率是比电井内大多了,大多少我不会算,感觉不在一个数量级上
simbar
发表于 2013-12-27 16:31:57
同意可能故障扩大,但和0.4S没有五毛的关系
yu990921
发表于 2013-12-27 23:46:48
是设计正确时,多个AC220V 32A及以下回路是否共用PE与允许的最长切段时间0.4s或0.18s没关系。
常见的照明和插座回路,路灯回路