shuiyuexin 发表于 2013-12-17 10:07:12

关于探测器如何设置

目前有个工程高度11米,且经常有大型货车出入,应该选用什么类型的探测器比较合适呢,有阴燃

gdx8785 发表于 2013-12-17 10:57:46

查《火规》第7章。。。。。。。。。

shuiyuexin 发表于 2013-12-17 14:51:35

回复 2# gdx8785


    经常大车出入 感烟的不合适,高度过高感温的也不合适,场所敞开的,镜头易被污染,火焰出现前可能有浓烟扩散,火焰的也不大合适,真想不明白该用什么了

shuiyuexin 发表于 2013-12-20 16:16:37

感烟的最后用的

yu990921 发表于 2013-12-21 16:41:59

具备通风条件可选烟感

yangyang7201 发表于 2013-12-21 17:18:16

回复gdx8785


    经常大车出入 感烟的不合适,高度过高感温的也不合适,场所敞开的,镜头易被污染, ...
shuiyuexin 发表于 2013-12-17 14:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》条文说明
9.0.7 根据对国内14个城市汽车库进行的调查,目前较大型的汽车库都安装了火灾自动报警设施。但由于汽车库内通风不良又受车辆尾气的影响,不少安装了烟感报警的设备经常发生故障。因此,在汽车库安装何种自动报警设备应根据汽车库的通风条件而定。在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施,一般的汽车库内可采用温感报警设施。