08SD706-2是正确的。表2在局部等电位不能满足安全的条件下是正确的。
但是,说法是欠妥当的,“局部不接 ...
治学以诚 发表于 2013-12-15 19:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
局部、不接地的等电位联结存在的,别纠结于是否为术语。
北方郎
发表于 2013-12-15 22:16:30
08SD706-2是正确的。表2在局部等电位不能满足安全的条件下是正确的。
15页图半对不对。在局部等电位能满足 ...
治学以诚 发表于 2013-12-15 19:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不敢苟同,IT系统和电动手术刀之间还有一级隔离变压器,并非直接驱动吧?
北方郎
发表于 2013-12-15 23:02:52
对间接接触触电防护。
1、断电。如果充分可靠,不再需要以下措施。
2、不能保证及时断电,则等电位。如果 ...
治学以诚 发表于 2013-12-15 19:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
似是而非。
间接接触触电防护即故障防护,
一般场合措施:断电、双重绝缘或加强绝缘、向单台设备供电的电气分隔、SELV(PELV);
熟练技术人员或受培训人员管理下方可使用非导电(绝缘)场所、不接地局部等电位联结、向多台设备供电的电气分隔。
另外RCD、等电位联结均为附加保护,不得作为唯一保护措施。
治学以诚
发表于 2013-12-16 08:57:57
RK5707
发表于 2013-12-16 09:04:34
回复 2# 北方郎
太感谢郎哥了!!小弟受益匪浅!
治学以诚
发表于 2013-12-16 09:06:00
RK5707
发表于 2013-12-16 09:06:35
回复 3# 大鼻山
这个问题从我上班一直纠结到现在,快三年了。。。谢谢大鼻山师傅!{:4_117:}
RK5707
发表于 2013-12-16 09:12:05
回复 5# 治学以诚
诚版师傅
王厚余先生的书里面说过,IEC条文里面有“不接地等电位联结”这个做法!{:4_112:}
治学以诚
发表于 2013-12-16 09:12:57
RK5707
发表于 2013-12-16 09:19:14
回复 11# 治学以诚
诚版师傅这样的方式对间接接触触电防护的解释,很好理解。谢谢!{:4_95:}
RK5707
发表于 2013-12-16 09:31:04
回复 21# 治学以诚
还有这样的实验,涨姿势了。。谢谢诚版师傅。{:4_117:}
人体是有电的,比如我们的神经,它就是用电荷来传导信息的。
但是,这个和不接地的等电位联结有什么关系呢!?
北方郎
发表于 2013-12-16 10:18:44
围栏,伸臂范围以外,双重绝缘或加强绝缘、这是直接电击防护。
错!
基本绝缘是直接电击防护(正常防护)措施,仅有基本绝缘的设备为0类设备;
双重绝缘或加强绝缘是间接接触防护(故障防护)措施,即使基本绝缘故障,仍然有第二重绝缘保证安全。此为II类设备。
治学以诚
发表于 2013-12-16 11:45:37
治学以诚
发表于 2013-12-16 11:50:53
RK5707
发表于 2013-12-16 12:01:49
回复 29# 治学以诚
哦!原来如此。谢谢诚版指点!{:4_117:}