请教低压配电规范
3.1.17在实际使用中,经常运用于控制变压器二次侧绝缘检测。
但对规范的1,2,3点的测量方法有异议。另外绝缘电阻值的规定从何而来? 3.1.17
在实际使用中,经常运用于控制变压器二次侧绝缘检测。
但对规范的1,2,3点的测量方法有异议。另外 ...
bsdi 发表于 2013-12-12 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
明眼人哇。
此为线路验收绝缘值,用兆欧表测的,GB 50303-2002 18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
IT系统绝缘监测依据《IEC 61557-8-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》还未翻译转化为国标。 《IEC 61557-9-2007交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第9部分:绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》还未翻译转化为国标。