关于消防线路穿管的问题
GB 50016-2006 建筑设计防火规范11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施.
问题:消防线路线路明敷设时要求必须穿金属管,但暗敷时没有明确穿什么管同,那是不是可以穿PVC管? 请查看11.1.6条的条文说明 暗敷可以穿PVC管,不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm可以起到阻燃作用。