TT系统,又做了漏电火宅报警系统,漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗?
TT系统,又做了漏电火宅报警系统,漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗? TT制应该采用RCD作为接地故障跳闸切断,漏电火灾报警检测300mA以上电弧能量。TT制的RCD取值多大取决于接地故障电流多大,漏电火灾取决于电弧能量是否能产生火灾;两者有交集,实质是不一样的东西。 漏电火宅报警系统能只报警不跳闸吗?当然可以,这个系统也是通过附设的分励脱扣器(也可由其他方法)来使开关跳闸的。再说,设在消费线路的上的漏电火灾报警系统原则上也是不能切断开关的。 漏电火灾报警系统原则上也是不能切断开关的