2010-11月上海图审中心专家戴经颐先生来济南讲课时,我就看透了,上海电气界水平也不过如此……
治学以诚 发表于 2013-12-3 15:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,老诚版主的水平,大家有目共睹。
不信?
“老诚语录”为证。
北方郎
发表于 2013-12-3 15:37:51
“1、电力电缆、路灯电缆穿越车道处宜采用壁厚不小于6毫米热镀锌钢管保护,埋深不小于1米。
路灯分支导线与干线电缆连接应说明做法,宜采用水密穿刺夹连接。”
个人意见:
1 "壁厚不小于6毫米热镀锌钢管",胡说呢,依据GB/T3091-2001,焊接钢管SC10~150壁厚为2.5~4.5,加厚为2.8~6.0mm。
2 GB50303-2002 14.2.1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
GB50217-2007 5. 4. 5 单根保护管使用时,宜符合下列规定:
2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
治学以诚
发表于 2013-12-3 17:37:03
治学以诚
发表于 2013-12-3 17:39:33
治学以诚
发表于 2013-12-3 18:44:43
治学以诚
发表于 2013-12-3 21:03:49
尺短寸长
发表于 2013-12-3 22:17:39
回18#、20# 治学以诚
相信老诚版主这次没捣糨糊,一是文中再无错别字,二是叙述得条理清楚、直白,我们这些菜鸟都能看懂,可喜可贺,各奖10分,希望老诚版主能保持此发言水准。{:lol:}
治学以诚
发表于 2013-12-4 08:22:37
尺短寸长
发表于 2013-12-4 09:01:44
错字,只是时间紧张,盲打下来,对错自由他去。
“国家必须认真审查制度了。再不能让滥竽充数了。”这是漏 ...
治学以诚 发表于 2013-12-4 08:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
错字,只是时间紧张,盲打下来,对错自由他去——不妥不妥。
还是喜欢现如今的老诚版主。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2013-12-4 09:03:03
国家必须认真审查制度了。再不能让滥竽充数了——也是完整的一句话。{:smile:}
snooker001
发表于 2013-12-4 09:12:47
谢谢尺总、诚版及大家的建议和回复,现正在和审图公司沟通,希望此事能圆满解决!
治学以诚
发表于 2013-12-4 09:16:08
治学以诚
发表于 2013-12-4 09:17:21
Mr.Deng
发表于 2013-12-4 17:06:52
本人也是混审图界的,感觉业内确实有些审图师,特别是老一代前辈,常提一些带个人主观意识的意见或是曲解规范的意见,没依据,全凭个人喜好和经验,确实不妥。个人觉得没有依据来源的意见最好不要提,审查意见不同于图纸,图纸可以商量,审查意见提出去了,是死的东西,意见提了你要解释的清楚才行,不要曲解规范原意,更不要说“凭我个人经验”类似这种话,有点倚老卖老的嫌疑。