关于8.7/10与8.7/15kV电缆如何选择?
这两种电缆有何区别,使用中如何选用? 2. 电压等级表示方法U0/U(Um)
U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。
例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 部分地区10kV供配电系统供电局要求必须用8.7/15kV电缆,需要注意 8.7/10与8.7/15kV电缆的绝缘等级相同。
10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的采用8.7/10kV电缆,与采用8.7/15kV电缆没有什么区别,只是写法上的习惯不同而已。也就是二楼说得“第一类电缆”、“第二类电缆”。 根据电力系统中性点的接地方式来确定电缆的绝缘水平,继电保护切除单相接地的动作时间也有关系,我国35KV以下的中压系统,都是中性点不直接接地的系统,配电系统一般都是中性点装消弧线圈,电厂里还有完全不接地和经高电阻接地的方式,中高压配电系统的装消弧线圈一般装在区域变电站里,至于电缆的绝缘水平,应该根据运行方式来确定,只有发生单相接地时要连续工作2小时的运行方式,才要求电缆具有最高的绝缘等级,电缆设计规范中有明确的条文规定. 看来二楼的解说,还是没人理解。
以前我说过,选择电缆的绝缘水平(或等级),选对U0(U0为导体对地电压)即可。
电缆耐故障情况下的过电压,不但与过电压值有关,还与过电压的时间有关。
同型号、同规格的8.7/10与8.7/15kV电缆,其绝缘材质、绝缘层厚度相同,耐压试验电压也相同。查一下产品样本即可知。 8.7/15是不是适合15kV的配电网中? 回复 12# 治学以诚
如果是直接接地 可以选6/10的电缆啊
那10/1.732=5.77 为何适合? 用所谓的“理论知识”、“基础知识”去解释专业知识,真叫人啼笑皆非!
建议去看看规范GB 50217--2007、GB 50217--94中的3.3.1、3.3.2条文与条文说明,
再看看正规厂家的产品样本。