LXQ3 发表于 2013-11-28 15:06:57

“规范是我不能赞同的。”------可以以头撞地呀!
“4U0
应是4*5.77
不该是4*8.7,试验标准,没道理用8.7”
-------U0是指电缆的导体对地电压。试验标准也是有《标准》的。

治学以诚 发表于 2013-11-28 15:09:35

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:12:38

“YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆的型式试验电压均为4U0----34.8KV(4U0=4*8.7=34.8KV)。
对于绝缘等级来说,采用8.7/10kV电缆,与采用8.7/15kV电缆没有什么区别
绝缘层厚度均为4.5mm,如果绝缘材料也相同,那就是同一种东西。
即YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆是同一种东西,有必要给两个名字?”

看一下下面的标准条文:
GB 50217--2007中的条文:
3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。

配网中性点的接地情况与配网的额定电压有多种组合。

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:14:27

“U0是指电缆的导体对地电压?
还是系统相电压?”
--------U0是指电缆的导体对地电压。

尺短寸长 发表于 2013-11-28 15:18:20

老诚的惊天一问。

治学以诚 发表于 2013-11-28 15:19:31

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:20:59

本帖最后由 LXQ3 于 2013-11-28 15:22 编辑

36楼的是属虎的?{:smile:}

治学以诚 发表于 2013-11-28 15:24:34

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:25:11

系统标称电压与电缆额定电压有关联,但不是一回事。

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:27:43

理论知识与专业知识之间不能划等号!

治学以诚 发表于 2013-11-28 15:27:56

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:35:27

你能告诉我电缆的标称截面是怎么确定的吗?
为什么不用“12mm2”这个标称截面?这是你要求增设的一个标称截面呀!

治学以诚 发表于 2013-11-28 15:42:28

LXQ3 发表于 2013-11-28 15:56:06

“你这样不好,如果不懂,就不懂,也没啥,谁都有不懂的东西。”
------不要误会,不是说你不懂,而是为我不懂找借口!同时也是在回答你的问题。

都说“知识的海洋”,谁能都懂?{:smile:}

nicebin 发表于 2015-11-10 15:46:12


2楼兄弟 说的,与上面不符呀!!
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 关于8.7/10与8.7/15kV电缆如何选择?