尺短寸长 发表于 2013-11-6 10:40:20

有请老诚版主看看这个——
我读一些回帖,挺费劲的。类似禅语、呓语
大鼻山 发表于 2013-11-5 18:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-11-6 10:41:51

再看这个——
禅语?
禅语岂可不见禅意?

呓语?
皆为梦话呓语是也!
尺短寸长 发表于 2013-11-5 20:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-11-6 10:51:32

说个实际点的,N线有没有电,谁敢去摸摸?

一摸不就知道了,我认为时间是检验真理的唯一标准,认为没电的可以去试验一下

尺短寸长 发表于 2013-11-6 10:58:53

说两个更实际点的:

L-N 短接,保护电器拒动,让老诚版主去摸短接处的 N 线试试;
树干式配电(L-N 短接,保护电器5S动作),某处 L 线断开但 N 线不断,让老诚版主去摸摸 N 线试试。

yangyang7201 发表于 2013-11-6 11:00:52

说个实际点的,N线有没有电,谁敢去摸摸?

一摸不就知道了,我认为时间是检验真理的唯一标准,认为没电的可以去试验一下嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-11-6 10:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

古有“神农尝百草”,今有“XX摸N线”!
对于TN-S系统中N线触摸无风险言之凿凿者,完全可以学一学神农氏。

尺短寸长 发表于 2013-11-6 11:01:48

说两个更实际点的:

L-N 短接,保护电器拒动,让老诚版主去摸短接处的 N 线试试;
树干式配电(L-N 短接,保护电器 5s 动作),某处 L 线断开但 N 线不断,让老诚版主去摸摸 N 线试试。

yjmen180 发表于 2013-11-6 12:53:41

楼上几位大师能否结合示意图为大家讲解以下~

lichengjian 发表于 2013-11-6 16:04:39

记得有人说过:电压不电人,电流电人。N线电位接近于地电位,提供了电器的220V环境,但N上面的电流较大,人一旦触摸,会与N线形成并联,分一部分电流,而人体承受的电流又很小,所以会电到

治学以诚 发表于 2013-11-6 16:15:54

治学以诚 发表于 2013-11-6 16:18:11

治学以诚 发表于 2013-11-6 16:23:06

治学以诚 发表于 2013-11-6 16:24:24

hahaoohehe 发表于 2013-11-6 21:25:13

根据大家讨论的,应该分2种情况了:
1. 正常情况下,N线是否会电人?
2. 故障情况下,N线是否会电人?

回答:
1. 正常情况下,N线是否会电人?
答:不会电人

2. 故障情况下,N线是否会电人?
答:会电人

尺短寸长 发表于 2013-11-6 21:41:27

回复 28# hahaoohehe

在一定的电流之下,几百安以下。永远不会,但是,在接地故障时,会有一些风险,
但是,风险无法持续足够的时间,即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间。瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险。
治学以诚 发表于 2013-11-5 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

差别咋就这么大呢?
真替咋们老诚版主汗颜!{:4_125:}

尺短寸长 发表于 2013-11-6 22:01:42

TN-S 系统

1. 正常情况下,N线是否会电人?
答:一般情况下,是不太会发生电击致人伤亡的。

2. 故障情况下,N线是否会电人?
答:根据系统情况,以及保护电器与配电线路的配合——
既存在可能发生电击致人伤亡的情况,检修时需要隔离中性线;
也存在不会发生电击致人伤亡的情况,检修时无需隔离中性线。

有人已就此事撰写论文投稿《建筑电气》,敬请各位坛友期待。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 问一个粗俗的问题:TN-S中N线有电位吗?