控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,
这是怎么回事呢!!?? 回复 1# RK5707
测的是 哪两点的电压要说清楚才能判断 本帖最后由 RK5707 于 2013-10-31 16:56 编辑
回复 2# sgf2002
两边悬空端都一样! 距离多远? 回复 4# jychen1
不超100米 回复 6# 治学以诚
不是,我描述的电缆两端都是悬空的,然后不管接那一根接在220V的电压上,剩余所有线芯两端都悬空的状态下都会感应出170V的电压。 回复 7# 治学以诚
图大概对着,因为我描述的是:操作柱与配电柜间的 电缆,不是柜体内的导线。
且不是线间,是对地。 回复 9# 治学以诚
回复 12# 治学以诚
是的,如果两端什么都不接,也能测出20V的对地电压。一旦任意一芯接上220V 就会马上变成170V
然后当把所有备用芯接地,再测使用的导线会降至对地110V。 图看的不清楚,再上传下。