尺短寸长 发表于 2013-10-31 22:29:37

试试:

1、选一根备用芯在控制柜(不在操作柱)“一点接地”测试一下,看能否解决问题。
2、将电缆从电缆托盘里取出试试,看结果又如何。

RK5707 发表于 2013-10-31 22:40:50

回复 31# 尺短寸长

1、选一根备用芯在控制柜(不在操作柱)“一点接地”测试一下,看能否解决问题。
    一点接地的方法试过了,感应电压有所降低,效果不是很明显,从170降到了110。
2、将电缆从电缆托盘里取出试试,看结果又如何。
电缆敷设已经结束了,再取出来,恐怕不好操作。

您让试试那样做,肯定是处于对某些原因的考虑,能否说说这样做的原因呢?我现在不仅要解决这个问题,我太想搞明白这是什么原因造的!!

尺短寸长 发表于 2013-10-31 22:46:45

一点接地的方法,可有效降低电气干扰。
怀疑此控制电缆随电力电缆敷设在强电托盘里了,又没采用屏蔽电缆所致。

RK5707 发表于 2013-10-31 23:02:04

本帖最后由 RK5707 于 2013-11-1 09:25 编辑

回复 33# 尺短寸长


一点接地的方法,可有效降低电气干扰。这个应该是屏蔽层一点接地吧?!其中备用的一芯接地,效果应该不会很好,事实证明也的确不好。

怀疑此控制电缆随电力电缆敷设在强电托盘里了,又没采用屏蔽电缆所致。你的怀疑很有道理,这个项目比较复杂,业主为 了省钱,把我在桥架里面的所有电缆拉出来敷设到了电缆沟,(我的桥架侧下方有条电缆沟,和桥架同方向)电缆沟有1根10KV的电缆,当初业主让改,我考虑到干扰这个原因没有变更,业主自己改了。但是施工已经把这两个电缆分开敷设了,一个在最上,一个在最下,我也怀疑到这个原因。结果现场告诉我,另外一个小单体控制电缆的情况和这里一样存在160多伏的感应电压,且这个单体控制电缆的敷设路径没有高压。只不过这个控制电缆的长度比较长 大概100(350米做了修改)多米。

如果是高压电缆影响到了,也不至于有那么高的感应电压呀!!

就算350米,也不可能感应出那么高的感应电压呀!!

哎!!撞鬼了!!

尺短寸长 发表于 2013-10-31 23:21:27

屏蔽电缆的屏蔽层,会涉及“一点接地”(单层屏蔽)和“内、外屏蔽层分别采用一点、两点接地”(双重屏蔽)。但无屏蔽层的控制电缆则可采用将一根备用芯接地的方法,降低电气干扰。

没解决问题,估计电气干扰太过厉害。{:mad:}

控制电缆,别和电力电缆敷设在一起(尤其是高压电缆),否则控制电缆就敷设在封闭的控制电缆槽盒内。

RK5707 发表于 2013-11-1 09:16:01

回复 35# 尺短寸长
尺短师傅高压不是三相在一起就抵消掉电磁场了嘛!这个影响很大吗??

治学以诚 发表于 2013-11-1 09:16:48

911room 发表于 2013-11-1 10:21:10

楼主用的是什么测量仪表?如果是数字式的,可怀疑内阻太大,换个传统指针式的,或在信号线一段加个1K左右的电子再测,把结果告知一下。

治学以诚 发表于 2013-11-2 09:39:41

RK5707 发表于 2013-11-4 08:45:02

回复 29# 尺短寸长


    1、是不同导线之间的电压。
    2、现场已经乱了套,施工单位和甲方已经杠上了。没人去测{:4_115:}

RK5707 发表于 2013-11-4 08:56:19

回复 38# 911room


    是数字式的

RK5707 发表于 2013-11-4 09:00:14

回复 39# 治学以诚


    很有可能是911room说的,数字式的可怀疑内阻太大。没有测出真实的数据。
    不过现场已经没人管了,也没有去测这个东西。

    甲方说要上一套直流系统,用DC24来做控制电压。。

911room 发表于 2013-11-4 10:03:34

本帖最后由 911room 于 2013-11-4 10:05 编辑

回复治学以诚


    很有可能是911room说的,数字式的可怀疑内阻太大。没有测出真实的数据。
    不 ...
RK5707 发表于 2013-11-4 09:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


鬼,在有生之年是撞不到了,否则重大物理发现将就此产生,诺奖又要有新得主了,哈哈。

RK5707 发表于 2013-12-11 12:24:26

感谢大家的热心回复!!
问题的原因一直没有找到,但是业主使用了DC24V做控制电压后,感应电压就没有了。

所以,外部原因理论上应该可以不考虑了。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?