lichengjian 发表于 2013-10-28 20:42:10

小区路灯的漏电电流整定

小区路灯每回路功率一两个KW,但由于线路较长,泄露电流较大,选30mA恐怕经常跳闸,而选100mA又没什么道理,防火灾也不至于。请问应该定多少比较合适呢,并简述理由

8wy7843 发表于 2013-10-28 21:07:48

路灯的灯杆下不是有个保护门,里面可以设个30mA RCD


我一般控制箱出线端设个300mA RCD,每个路灯处单设30mA RCD

lichengjian 发表于 2013-10-29 10:57:55

回复 2# 8wy7843

原来如此,感谢

veber 发表于 2013-10-30 17:07:05

回复 2# 8wy7843


    这样不就很浪费钱了吗?

sgf2002 发表于 2013-10-30 17:10:17

本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:23 编辑

小区路灯每回路功率一两个KW,但由于线路较长,泄露电流较大,选30mA恐怕经常跳闸,而选100mA又没什么道理, ...
lichengjian 发表于 2013-10-28 20:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

100mA为什么没有道理?
30mA才没有道理

只有作为防直接接触防护的附加保护时才要求额定剩余动作电流不大于30mA(一般场所),见GB50054-2011第5.1.12条
而路灯不会出现人与带电部分的直接接触,这里的RCD是用作接地故障防护,100mA完全可以。
当然在灯杆里再加个30mA的RCD更加万无一失,不过有点费了

除装RCD外,路灯安全性的另一个要素是接地做法,坛里说得多了,就不再赘述

8wy7843 发表于 2013-10-30 21:05:01

回复 4# veber


    一个微断才多少钱,一个路灯多少钱,好像是九牛一毛吧。

再说,人身安全最重要,安全第一,造价第二。