11.7.2 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定:
1 户内变电站、户外变电站主控通信室、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明。
2 地下变电站的主控通信室、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明。
3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设发光疏散指示标志。
4 人员疏散用的应急照明的照度不应低于0.5lx,继续工作应急照明不应低于正常照明照度值的10%。
5 应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上。
我就不知道了配电室为什么非得100%照度 本帖最后由 老康阁楼 于 2013-10-21 13:37 编辑
总觉得应急系统应该包含备用系统 应急照明如果从灯具所处环境非类,包含两大类:危险环境类,如:火灾环境,爆炸环境,其他高危险环境等,和非危类应急照明。备用照明均属于两大类中一个子项 非危险场所还需要应急照明吗 GB50034-2013
http://a2.qpic.cn/psb?/V13d1Yq448SfHH/dUO*p.UxgQtklrwvP3JKdGdwG7g31Fj11Ib01Vre7s0!/m/dD0BAAAAAAAAnull&bo=dQIfAQAAAAADB0s!&rf=photolist&t=5 字面理解,应该是备用包含应急{:4_128:} qq920922944 发表于 2020-6-19 09:00
字面理解,应该是备用包含应急
13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。
{:4_118:}