备用照明电源属于应急电源还是备用电源
GB50034里,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。备用照明是用于确保正常活动继续进行的照明。GB50052里,备用电源是指当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
那么备用照明电源属于应急电源还是备用电源? 哪里有关于消防应急照明的术语解释 我个人理解,属于应急电源。(虽然规范GB50052这两个概念弄的很乱,产生了很多歧义)。
备用照明属于应急照明的一种,或者说备用照明就是应急照明。那好,应急照明属于应急电源,当然的备用照明也属于应急电源。 备用照明有必要100%的照度吗 以前都是10%左右 备用照明有必要100%的照度吗 以前都是10%左右
xkh721218 发表于 2013-10-17 10:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
工作场所所需最低照度即可 回复 6# rainmen_73
不可误导。规范规定,特定房间的照度必须保持正常照度值。所以必须100%的照度 08民规范。。。。。
回复 2# 治学以诚
用自带蓄电池的灯具当备用照明可以吗?洁净车间的备用照明 应急照明有消防应急照明和普通应急照明。备用照明可以是普通应急照明,就是当正常电源断电时,可以保证继照明灯具供电,当然也可以兼作消防应急电源,此时就应该满足消防电源的要求。 兼作就太浪费了,火灾应急照明照度5lx,有点亮就行的。
备用照明照度以100lx起跳。
治学以诚 发表于 2013-10-17 21:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
备用照明照度以100lx起跳——
有请老诚拿出依据。{:42:} 兼作就太浪费了,火灾应急灯有严格的标准,耐火和防水。
备用照明灯,用不着这样严格的标准的。
治学以诚 发表于 2013-10-17 21:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
火灾应急灯有严格的标准,耐火和防水——
请老诚告诉大伙儿出处。 {:42:}