jychen1 发表于 2013-10-1 15:40:44

5.5.1 金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m ...
xkh721218 发表于 2013-9-30 16:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

引下线的间距不应大于18m,那么罐体的接地点的数量是按照罐体周长除以18的值吗?

治学以诚 发表于 2013-10-1 16:30:50

L1L2L3 发表于 2014-2-16 15:04:13

本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-17 16:37 编辑

高层建筑、储罐、危险爆炸场合、交通运输、高铁等的防雷接地技术是个老大难问题,涉及到焊机材料检测技术、雷电流能量及焊接后钢筋强度,包括电力能源、风力发电、光伏,他们过去都是通过碳刷、滑环之类接地非常不可靠,采用FANUC 机器人焊接技术比较了理想,EMI EMC 及接地材料根据物料的特点选择parker公司有,可减弱雷电流的造成的电磁场的危害影响

土鸡瓦犬 发表于 2018-1-17 16:57:33

xkh721218 发表于 2013-9-30 16:25
上面是罐区的,下面是炉区的

5.2.3 塔体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿塔体周边均匀布置, ...

有易爆危险的罐体在打雷的时候会不会发生爆炸啊?我说的是大于4mm的罐体,比如说液氧罐,大于4mm,不用做接闪带吗?

破瓦落地2015 发表于 2018-1-22 09:17:16

土鸡瓦犬 发表于 2018-1-17 16:57
有易爆危险的罐体在打雷的时候会不会发生爆炸啊?我说的是大于4mm的罐体,比如说液氧罐,大于4mm,不用做 ...

不需要,利用金属罐体做为接闪器即可。单独设置的避雷针等其实更容易引雷,所以对于易燃物质罐体规范不允许单独设置接闪装置。
页: 1 [2]