求助:储罐防雷接地
求助:以上储罐防雷接地,图一能否满足要求,储罐内为腐蚀性工业原料。各位大佬指点下 1、了解罐体安装位置,是否处于其他高大建筑物保护下
2、了解储罐内是什么,是否会因火花轰燃————如果轰燃 按一类防雷搞,架空避雷线
3、腐蚀性工业原料估计不太可能轰燃,那么罐体是什么材料?
如果是玻璃钢罐,还是单独搞接闪带
如果是钢罐,利用罐体做
还是请石化院的说吧。。。 回复 2# 治学以诚
谢谢诚老师,我原先是对“接地点不应少于2处”这句话理解上有些模糊,可是还是主观上想偷懒吧{:lol:} 回复 4# D800-1~8
是钢灌,所以在底下引出接地就行了,当然现有罐体顶部有1.2米高围栏,可单做避雷带使用。谢谢800老师 还有间距要求的。 钢罐壁厚满足要求做好接地就行了接地网做一圈 这个不只是防雷接地还有防静电接地作用的一般都要求敷设一圈的最少2点与接地网相连,间距不大于30米 当然体积不大的贮罐也可以一点接地 我不知道你做过化工厂的罐区接地没,我是一直在做这个的。 5.5.1 金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 上面是罐区的,下面是炉区的
5.2.3 塔体作为接闪器时,接地点不应少于2处,并应沿塔体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连。与塔体相连的非金属物体或管道,当处于塔体本身保护范围之外时,应在合适的地点安装接闪器加以保护。
5.2.4 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。接地装置宜围绕塔体敷设成环形接地体。
页:
[1]
2