治学以诚 发表于 2013-9-27 11:16:40

yangyang7201 发表于 2013-9-27 11:21:49

回复 16# 治学以诚

这举的是个神马例子!{:huffy:}
专业讨论就好好说话,拿家人举什么例子!己所不欲勿施于人,你可是版主!

尺短寸长 发表于 2013-9-27 11:28:04

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-27 11:29 编辑

老诚给证明一下:

住宅建筑,独立变电站由供电局设计,采用TN-S系统,自独立变电站至住宅楼总配电室、依次经干线、电度表箱馈出分支干线、住户配电箱分支线,最终至室外空调机。

1、末端发生金属性接地故障,老诚版主你保证接地故障电流能足以使保护电器瞬动?
呵呵。。。按规范规定,应该是。
但是。。。有没有违规的设计?

2、老诚自己不也说过,接地故障有金属性的(不考虑短路点阻抗),也有其他情况,老诚自己忘了?

尺短寸长 发表于 2013-9-27 11:32:55

你胡闹来胡闹去。有么意思。
你如果不相信,你回家,你确信家里是TN系统,你把你家冰箱拉到客厅里,让家人把手按在冰箱上,插好电源。你想办法把相线端了与PE端了短路。
如果出现你家人受伤,我赔你一千万。
治学以诚 发表于 2013-9-27 11:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不妨请老诚版主家人一试,确认一下才好(RCD撤下试)。

lichengjian 发表于 2013-9-28 09:35:45

我想老住宅的接地都没有那么完善,接地电阻不可能小于1欧,导致残压过高;我觉得加RCD还是可取的。

尺短寸长 发表于 2013-9-28 09:49:45

{:sweat:}
你得分析分析老诚的思路:TT、TN。。。

liuiping 发表于 2013-9-28 10:31:03

回复 2# jychen1


    同意我一直都加的了

nneagle 发表于 2013-10-9 11:57:18

忙。回过来一看,也有两页了。
南宁采用的是TN-C-S系统。无论是多层还是高层还是城中村独户。独户是TN-C入户,至于用户做不做重复接地就不知道了。

尺短寸长 发表于 2013-10-9 13:05:55

单相TN-C-S系统配电箱,不会发生电击事故,否则,TN-C-S就不能应用到单相配电系统中。
治学以诚 发表于 2013-9-26 21:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

忙。回过来一看,也有两页了。
南宁采用的是TN-C-S系统。无论是多层还是高层还是城中村独户。独户是TN-C入户,至于用户做不做重复接地就不知道了。
nneagle 发表于 2013-10-9 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

24# nneagle 的“南宁采用的是TN-C-S系统”回复,给老诚版主当头一棒。{:32:}

治学以诚 发表于 2013-10-9 13:31:18

尺短寸长 发表于 2013-10-9 15:24:35

回复 26# 治学以诚

老诚给证明一下:

尺短寸长 发表于 2013-9-27 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2013-10-9 15:26:07

TN-C-S系统同上的道理,难道不会发生电击事故?

尺短寸长 发表于 2013-10-9 15:27:54

还有,即便间接接触防护因动作灵敏度能满足,检修时的直接接触,也不能完全排除吧?

治学以诚 发表于 2013-10-9 15:58:24

治学以诚 发表于 2013-10-9 16:00:24

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请分析这个触电事故的可能原因?