地下车库的照明设计
地下车库的照明功率密度去多少啊?什么规范上有要求? 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-9-25 10:38 编辑回复 1# zhaoxincyj
车库照度要求见《建筑照明设计标准》GB50034-2004表5.4.1,该表未对车库照明功率密度做出规定。
GB50034-2004针对各类型场所提出照明功率密度要求的集中在6.1节,且以黑体字标示出强制性条文部分,强制条文中没有车库照明功率密度规定。换句话说就是,车库的照明功率密度国标未作具体规定,由设计人员根据具体情况自行掌握,“法无禁止即可为”,图审不应对车库照明功率密度做出无依据的硬性规定。
以上为个人理解,仅供参考! 学习,还是按照车道照度75,车位50设计,算下来功率密度应该合理! 照明功率密度一般在2W/m2左右。