治学以诚 发表于 2013-9-22 13:32:16

尺短寸长 发表于 2013-9-22 13:40:00

老诚版主不说5#楼的事了?

plainlife 发表于 2013-9-22 15:17:02

跟尺总学习了!

leojay1234567 发表于 2013-11-13 10:48:56

回复 12# 尺短寸长


    尺版主你好,小弟略有疑问,文章中A区既然是独立桩基础,那何为不用桩内的钢筋与基础内的钢筋连接作为自然接地体呢?请尺版主多多指教

尺短寸长 发表于 2013-11-13 14:56:33

回复 19# leojay1234567

1、不好意思:老诚是版主,尺短寸长则不是。

2、“桩内的钢筋与基础内的钢筋连接作为自然接地体”那是最好不过,但是2012-4期《建筑电气》的论文“从结构专业角度进行外部防雷设计”(陈谦)中的A区,写的不是“独立桩基础”,而是“独立柱基础”。
当然,“独立柱基础”也可作为自然接地体用的,见文中图7所示(文中有述:“……独立柱基础内钢筋表面积很容易满足新《雷规》4.3.5条4款的要求,可以直接作为接地体。”)。

leojay1234567 发表于 2013-11-13 15:40:04

回复 20# 尺短寸长

谢谢尺寸哥了,是我自己看错了,不好意思啊{:lol:}

wgviing 发表于 2013-11-13 21:00:38

本帖最后由 wgviing 于 2013-11-13 21:03 编辑

回复 2# yjgabc


    通常梁都是先架起来整体绑扎好,再整体下放的,所以说焊下层钢筋是的确有困难的。我们这边做法只焊基础梁上层两根钢筋。再说,图集上本来就是焊的上层钢筋。

wh843995607 发表于 2013-11-14 14:30:31

文中的分流系数,好几个公式呢,怎么区别啊,尺短前辈。