woshichuizi 发表于 2013-9-11 14:27:42

一个基础接地问题,审图提了个建议。

32层住宅,纯剪力墙结构,在接地平面图上我设计说明写:将基础内钢筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互可靠连接成网格作接地体。外审老爷子给的审图意见建议里写了条:基础梁及结构地板仅用上层主筋相互可靠连接成网格即可。
电话沟通时,他说图集说的这个上下两层都利用是不现实,因为下层的很难施工,而且仅用上层就可以,没必要用下层的。
各位师傅觉得他说的对吗?

yjgabc 发表于 2013-9-11 16:33:08

什么叫困难?什么叫不困难?只要是干活就是费劲的事,要是都和喝凉水一样,工程到好干了。其实上下两层钢筋就是连在一起的,具体可问自己公司的结构专业。我觉得没问题,老爷子太矫情。你能改就改吧。无非就是把“下”这个字删掉而已,叫老爷子顺气~~

wjs5i1 发表于 2013-9-21 11:29:33

回复 2# yjgabc
这个他也是建议,我得意见不改,我的做法和楼主一样,这样做更可靠。

yu990921 发表于 2013-9-21 19:13:33

确是不合理建议可以不予答复,就当没看见过。

治学以诚 发表于 2013-9-22 07:46:47

大鼻山 发表于 2013-9-22 08:16:24

所有方案都让老诚全盘否定,看你咋弄{:shy:}

尺短寸长 发表于 2013-9-22 08:18:54

32层住宅基础内钢筋沿建筑物外圈焊接成环形能作作接地体使用?
防水层是导体还是绝缘体?
作为防雷接地装 ...
治学以诚 发表于 2013-9-22 07:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主,为什么不能?

尺短寸长 发表于 2013-9-22 08:20:43

基础底板防水,桩可没法防水吧?

大鼻山 发表于 2013-9-22 08:40:38

对于无桩的大板结构基础,建议以适当数量的人工接地钢筋一端接于基础钢筋,另一端穿刺防水层而埋入土壤内。

大鼻山 发表于 2013-9-22 08:43:45

至于楼主的上层还是下层钢筋,我倒建议是后者。因为上层钢筋可能距离地坪面的厚度太薄,心理上不够安全。

ZYC1947DQ 发表于 2013-9-22 09:06:47

难做还是不难做看施工人员如何处理。上下层钢筋不可能一起放,只要电气施工人员能跟上土建施工,土建先放下层钢筋时就处理下层钢筋的连接,土建做到上层钢筋时当然好做了。如果一定要到土建上下层钢筋、及相关联系的钢筋都做好了,在去处理下层钢筋,当然就难了。

尺短寸长 发表于 2013-9-22 09:16:06

对于无桩的大板结构基础,建议以适当数量的人工接地钢筋一端接于基础钢筋,另一端穿刺防水层而埋入土壤内。
大鼻山 发表于 2013-9-22 08:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

对于无桩的大板结构基础。。。。。。另一端穿刺防水层而埋入土壤内?
一概而论采用“穿刺防水层”,不太妥当。

老诚版主的担心:
32层住宅基础内钢筋沿建筑物外圈焊接成环形能作作接地体使用?
防水层是导体还是绝缘体?
作为防雷接地装置合适吗?
治学以诚 发表于 2013-9-22 07:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
设置二次接地(即人工接地)即可解决问题。
   
见2012-4期《建筑电气》的论文“从结构专业角度进行外部防雷设计”(陈谦)
图8:。。。穿过防水层;
图9:。。。不穿防水层。

大鼻山 发表于 2013-9-22 09:47:08

老尺补充及时。当建筑不允许穿刺其防水层时,引下线须提前弯出、引下,进入素混凝土垫层或土壤。

尺短寸长 发表于 2013-9-22 10:12:23

80年代我国第一个核电站——浙江海盐秦山核电站,其主体建筑坐落在山体岩石地基上,接地装置的处理,就是2012-4期《建筑电气》的论文“从结构专业角度进行外部防雷设计”(陈谦)图9所示。

尺短寸长 发表于 2013-9-22 10:23:29

欠缺的是,当年对埋于土壤中的热镀锌扁钢的腐蚀问题认识不足,并没有做到2012-4期论文《建筑电气》“从结构专业角度进行外部防雷设计”图9所示:人工接地体有混凝土保护。
页: [1] 2
查看完整版本: 一个基础接地问题,审图提了个建议。