jychen1 发表于 2013-9-6 21:05:06

屋顶防雷能否暗敷设?

屋顶的防雷,能否暗敷设,有何要求?

一般2、3层的建筑物,做防雷明敷设真的很难看啊,想暗敷设,可否?

谢谢大家了。

尺短寸长 发表于 2013-9-6 21:19:21

上人屋面的屋顶,接闪器采用暗敷设方式。

jychen1 发表于 2013-9-6 21:21:03

上人屋面的屋顶,接闪器采用暗敷设方式。
尺短寸长 发表于 2013-9-6 21:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   请问尺总, 有何技术要求?

尺短寸长 发表于 2013-9-6 21:57:59

1、避免发生次生危害(比如,雷击屋顶导致的混凝土碎块不会溅落下去发生伤人事件:不低于 1.05/1.10m(视屋顶临空高度而定) 高度的女儿墙高度,防范此类事故足矣);
2、避免屋顶防水层遭到损坏,或允许防水层遭到损坏,发现时加以修补。

GB 50057-2010
4.3.5 条文说明
利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏。但这对建筑物的结构无损害,发现时加以修补就可以了。屋顶的防水层本来正常使用一段时期后也要修补或翻修。

ZYC1947DQ 发表于 2013-9-7 07:17:55

高层建筑不宜做暗敷形式,多层可以。

尺短寸长 发表于 2013-9-7 09:02:50

高层建筑不宜做暗敷形式,多层可以。
ZYC1947DQ 发表于 2013-9-7 07:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

高层建筑上人屋面的屋顶,接闪器也应采用暗敷设方式。{:smile:}

大鼻山 发表于 2013-9-7 09:17:37

较高的建筑物高度(比如4层以上),就不宜采用暗设避雷带了。因为此时雷击造成女儿墙上飞下来的碎块,可能就要惹出人身伤害事故了。

大鼻山 发表于 2013-9-7 09:20:22

几年前,深圳一座高层住宅屋顶因雷击飞下来一混凝土块伤人,还惹出官司。

尺短寸长 发表于 2013-9-7 09:23:55

看清楚了:上人屋面的屋顶。

尺短寸长 发表于 2013-9-7 09:26:27

能上人的屋面,不一定是上人屋面。
不上人屋面,一般情况下,还是能上人进行维护、检修工作的。

建议去问问建筑专业。{:lol:}

大鼻山 发表于 2013-9-7 09:30:51

电气的避雷带暗设或明设,与上人屋面或不上人屋面无干(给排水的卫生间通气管高度倒是与之相关)。

尺短寸长 发表于 2013-9-7 09:31:22

几年前,深圳一座高层住宅屋顶因雷击飞下来一混凝土块伤人,还惹出官司。
大鼻山 发表于 2013-9-7 09:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是上人屋面?
有设女儿墙?

尺短寸长 发表于 2013-9-7 09:32:50

电气的避雷带暗设或明设,与上人屋面或不上人屋面无干(给排水的卫生间通气管高度倒是与之相关)。
大鼻山 发表于 2013-9-7 09:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

真的吗?{:titter:}

大鼻山 发表于 2013-9-7 10:16:58

如果完整回答楼主的问题,建议如下:
1)3层及以下的普通建筑物女儿墙,大致可采用暗设避雷带;3层以上的多层建筑,其钢筋砼女儿墙不宜采用暗设避雷带;高层建筑钢筋砼女儿墙不应采用暗设避雷带。
2)除女儿墙之外的屋面部分,其避雷带可明可暗。

尺短寸长 发表于 2013-9-7 10:36:38

还是不正确。
可以自行对照 GB50057-2010 进行修正。