如何处理? 无女儿墙,而且是坡屋面,只能明敷。非要暗敷,请甲方发函盖章。{:lol:} 无女儿墙,而且是坡屋面,只能明敷。非要暗敷,请甲方发函盖章。
bhluww 发表于 2013-9-7 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
绝大多数情况下,“非要暗敷,请甲方发函盖章”是不管用的。一旦出了事,设计人员可脱不了干系,切记切记。
建议仔细阅读 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.5 条。 仅仅是二层的办公楼,明敷设真的很难看啊。 1、安全可靠
2、技术先进
3、经济合理
4、维护管理方便
5、并注意整体美观
民规第一条,难不难看排在第五位呢{:lol:} 我的做法是暗敷设避雷带加装接闪小针,小针间距按滚球半径确定一般3米设置一根300高的小针 最好是明敷,暗敷麻烦啊