尺短寸长 发表于 2013-8-20 10:25:17

据悉GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》5.9 井道照明“距井道最高和最低点0.50m以内各装设一盏灯”的规定,将会作出修改。

yu990921 发表于 2013-8-20 13:13:57

等有关部门修订出来,不知道哪年哪月了,因为其中牵涉的利益太少了

yu990921 发表于 2013-8-20 19:59:59

即使同步修改使之一致了,结果还是扯淡条文,无可操作性。

空降的东西不好使的,应该打好基础,定下允许最高水位就得了。我打赌他们哪高级弱智砖家不会这么做。

今天分别问了水专业和建筑专业几人,回答并不一致,有说缓冲坑内保证无积水,有说有积水,

wxh930039 发表于 2013-8-21 16:35:58

消防电梯集水井的两立方是指在电梯底坑标高下的两立方,问了建筑专业电梯底坑是不会有积水的。

尺短寸长 发表于 2013-8-21 16:43:35

消防电梯集水井的两立方是指在电梯底坑标高下的两立方,问了建筑专业电梯底坑是不会有积水的。
wxh930039 发表于 2013-8-21 16:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“电梯底坑是不会有积水的” PK “底坑内最高允许水位”。

有请 GB 26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》编制人员解惑。
无奈,人家不来解释。

ccheng1984 发表于 2013-8-21 16:48:22

按照JGJ242的规定宜为1.5m。

尺短寸长 发表于 2013-8-21 16:50:28

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
4.2.5 井道还应符合下列规定:
7 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护, 底坑内不得有积水。

尺短寸长 发表于 2013-8-21 16:55:46

平时,井道底坑内不得有积水。
消防救火或发生水管爆裂等意外情况,井道底坑内积水水位应该无法预判吧?

尺短寸长 发表于 2013-8-21 17:09:14

按照JGJ242的规定宜为1.5m。
ccheng1984 发表于 2013-8-21 16:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

插座安装高度不能解决照明灯具安装高度问题。

tszgsj 发表于 2013-8-21 17:58:36

强烈建议取消此插座得了,猴年马月用一次,还不见得能用。还隐患重重。能解决检修预留的方法有的是。

xin262671427 发表于 2013-8-27 17:11:11

本帖最后由 xin262671427 于 2013-8-27 17:15 编辑

无论设置的电梯是消防电梯还是客运电梯,电梯基坑旁边都是设有集水坑的,预埋钢管DN150将基坑跟集水坑联通。至于水位高度,就得看水专业允许的水位高度了,下面是水专业的水位限高参考:(复制水专业的)

注:1、S5集水坑水位上升至-6.80m时,1台潜水泵自动启动排水;水位继续上升到-6.50m时,
另1台潜水泵自动启动排水。当水位下降至-7.10m时,潜水泵停泵。
S4集水坑水位上升至-5.80m时,1台潜水泵自动启动排水;水位继续上升到-5.50m时,
另1台潜水泵自动启动排水。当水位下降至-6.00m时,潜水泵停泵。
2、潜水泵出水管采用热镀锌钢管。

具体问题具体分析,想纠结的就去看下建筑专业的电梯基坑做法,知道它的深度(不同电梯,基坑深度都不一样,不得一刀切),还有就是去看水专业的图~都注明有~

尺短寸长 发表于 2013-8-27 17:24:22

回复 26# xin262671427

看22#楼。

tbtr 发表于 2013-8-31 20:16:01

电梯井道的插座由电梯安装单位负责安装,电梯厂家的图纸内有安装高度!井道不允许无资质的人进入的!

hst 发表于 2013-9-2 13:42:55

底坑积水在施工中是常见的事,可能大部份的底坑都有此问题。
距井道。。。。最低点0.50m以内各装设一盏灯这才合理。

dw19841 发表于 2014-4-20 20:43:47

李总7#楼的回复好有爱哦,赞一个!