yu990921 发表于 2013-8-18 14:29:06

电梯底坑的插座


那个插座,应该装高多少?
那个最高允许水位是多少?

wosuwoxing 发表于 2013-8-18 15:12:34

还未关注到这个规范,如果有此规定,我以前都是写IP55以上,插座高度距离坑沿0.5m,
就有问题。允许水位应该是电梯厂家资料提供。多谢发表该贴。

东海龙王 发表于 2013-8-18 16:43:38

一般设置在1.5m没问题。

hulitao0104 发表于 2013-8-18 17:39:33

这个问题还真没注意到。

yu990921 发表于 2013-8-19 01:03:54

龙王你会后悔的。



GB 26465-2011消防电梯制造与安装安全规范,
还有消防开关和对讲的要求,
貌似首层前室要装对讲记不太清了大家去翻翻看


咨询水专业的,
大概讲1.5m深的坑,h1=0.3m,h2=1.0m,h3=1.2m
2.0m深的坑,h123=0.3m,1.3m,1.5m

h1是停泵水位,h2是开泵水位,h3是警戒水位开双泵。

最高允许水位是h2吗?是h3吗?(据说电梯底坑深1.6~1.8m)

在集水坑设在电梯底坑下的年代,没什么问题,可惜现在坑都拿出来做了。无论h2和h3都有点要命。
0.5m的那个插座用IPX8也不应该啊。是不是0.5m要改成h2+0.5m?

另外,h2h3是不是应该限高,限多少合适?h1=0.3合适否?

rainmen_73 发表于 2013-8-19 08:51:56

龙王你会后悔的。



GB 26465-2011消防电梯制造与安装安全规范,
还有消防开关和对讲的要求,
貌似首 ...
yu990921 发表于 2013-8-19 01:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
集水坑无论做在电梯底坑下还是拿出来,根据连通器效应,其设置水位(相对)底坑都是一样的,因为井道水首先需要重力自流到集水坑内才会机械排出。

尺短寸长 发表于 2013-8-19 09:30:41

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-8-19 09:32 编辑

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
4.2.5 井道还应符合下列规定:
5 井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于 50 lx ,井道最高点和最低点 0.5m 以内应各装一盏灯, 再设中间灯, 并分别在机房和底坑设置一控制开关。

GB 26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》


1)得问一下 GB 26465-2011 编制组成员,“底坑内最高允许水位”是什么水位?在 GB 26465-2011 是查不到了,那么哪本规范或标准有这个“底坑内最高允许水位”?
2)到底是“井道最高点和最低点 0.5m 以内 ”还是“底坑内最高允许水位之上至少 0.5m 处 ”设灯?
强烈要求让 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》编制组和 GB 26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》编制组先干上一架,胜为王败为寇,大家以为如何?{:lol:}

ekunyao 发表于 2013-8-19 15:33:45

{:4_128:}他们会说:我们一个是电梯系统,一个消防电梯系统,互不干涉。当然,在他们pk未决胜负之前,我们就写H=底坑内最高允许水位之上0.5m好了,这样稳当。含糊的条文就拿含糊的标注去应付,这就叫难得糊涂。

tszgsj 发表于 2013-8-19 15:38:00

顺便问一下坛友,这个插座有用吗?什么时候用?
从变电所到楼配电室,再到电梯机房,再从电梯机房返下来。若是90m高层的话,供电距离少说也贰佰多米了,给这个插座配电是不是有点费事了?不可以从就近电源引来吗?或者将插座设置在地下一层电梯厅不可以?

chenshisheji 发表于 2013-8-19 17:51:29

这个插座是给电梯检修用的吧

ekunyao 发表于 2013-8-19 18:39:09

回复 9# tszgsj


    可以就近供电,不过规范依据只有《住宅建筑电气设计规范》上有一条,其他的规范没找到。
对于超高层,就近好,从上面下来太远了。

ekunyao 发表于 2013-8-19 18:42:55

回复 5# yu990921

你的研究好仔细啊。所以我向你学习,也去咨询了一下水专业。经过反复咨询,那个h1,h2,h3应该是指积水坑的3个水深信号,消梯的积水坑比电梯基坑至少要低1米,正常情况下电梯基坑里面不应该有积水,水应归结到积水坑中。那这么来说,如果不考虑水收集的过程中电梯基坑暂时积水的情况就应该可以以基坑底为准0.5m。
只能这么想了,如果要考虑电梯基坑暂时积水或积水坑来不及排水,没有具体的量化数字可以作为依据,这个比较难办。

尺短寸长 发表于 2013-8-19 20:41:22

{:4_128:}他们会说:我们一个是电梯系统,一个消防电梯系统,互不干涉。当然,在他们pk未决胜负之前,我们就写H=底坑内最高允许水位之上0.5m好了,这样稳当。含糊的条文就拿含糊的标注去应付,这就叫难得糊涂。
ekunyao 发表于 2013-8-19 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

(1)我们一个是电梯系统,一个消防电梯系统,互不干涉?
(2)当然,在他们pk未决胜负之前,我们就写H=底坑内最高允许水位之上0.5m好了,这样稳当。含糊的条文就拿含糊的标注去应付,这就叫难得糊涂?

NoNoNo!
(1)电梯,本就包含了消防电梯和非消防电梯两大类不是?
(2)我等设计人员连“底坑内最高允许水位”都不知道在哪,如何要求施工安装工人去确定“H=底坑内最高允许水位之上0.5m” ?且又如何做到“底坑内最高允许水位之上至少 0.5m 处”与“井道最高点和最低点 0.5m 以内 ”并行不悖无矛盾?   

yu990921 发表于 2013-8-19 20:56:44

本帖最后由 yu990921 于 2013-8-19 21:06 编辑

各自去找建筑水电三个总工咨询下?譬如“消梯集水坑水泵的设计是不是以保证井道内无积水为原则?”我目前暂无固定工作单位,劳烦大家了

尺短寸长 发表于 2013-8-20 10:12:12

GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
5.9 井道照明
井道应设置永久性的电气照明装置,即使在所有的门关闭时,在轿顶面以上和底坑地面以上1m处的照度均至少为50 lx。
照明应这样设置:距井道最高和最低点0.50m以内各装设一盏灯,再设中间灯。对于采用5.2.1.2部分封闭井道,如果井道附近有足够的电气照明,井道内可不设照明。
页: [1] 2
查看完整版本: 电梯底坑的插座