wgviing
发表于 2013-8-13 14:56:26
听说几起事故都是潜水泵漏电所致。。潜水泵都是220V或380V供电
尺短寸长
发表于 2013-8-13 16:00:20
听说几起事故都是潜水泵漏电所致。。潜水泵都是220V或380V供电
wgviing 发表于 2013-8-13 14:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是无疑的。
有疑的是,本论坛的版主、我们的老诚大师断言:
应当是喷泉正在喷水中,即表面,运行是正常的。如果不是喷水状态,电击死人。那也是TT系统配电,才会发生的电击。
911room
发表于 2013-8-13 16:15:51
这是无疑的。
有疑的是,本论坛的版主、我们的老诚大师断言:
应当是喷泉正在喷水中,即表面,运行 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-13 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就算是TT,潜水泵,咋做接地极(RA)呀....莫非把泵埋在泥里?
还请诚版指教。
治学以诚
发表于 2013-8-13 17:36:43
治学以诚
发表于 2013-8-13 17:39:30
治学以诚
发表于 2013-8-13 17:43:53
治学以诚
发表于 2013-8-13 17:44:54
尺短寸长
发表于 2013-8-13 18:01:08
请牢记,非直接电击致人死亡的所有事故,其配方式,必然全部都是由TT系统,绝无例外。
TN系统中,只有直接电击,才可能致人死亡。接地故障几不可能致人死亡。
治学以诚 发表于 2013-8-13 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不论其他的杂七杂八(估计说了也白说),单论“TN系统中,只有直接电击,才可能致人死亡。接地故障几不可能致人死亡” ——
老诚说:当然这也是中国无一电气专家的必然结果。生命就这样殒落,殊为可叹。
治学以诚 发表于 2013-8-13 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
(1)曾记得,老诚版主以前还认李允中老先生是专家……现如今,眼高于顶,连李老先生也瞧不上了,可喜可贺。{:1_274:}
(2)老诚曰:TN系统中,只有直接电击,才可能致人死亡。接地故障几不可能致人死亡。{:dizzy:}
我等愚者,殊不知采用 TN 系统,会给我们带来这么大的好处……
老诚功高盖世,当受万世敬仰……顶礼膜拜。
尺短寸长
发表于 2013-8-13 18:05:25
提请老诚版主注意:
现如今的电气设计,TN 系统中接地故障动作灵敏度不满足规范要求的,其案发比例,可是不低的哦。
老诚版主还敢继续说:“TN系统中,只有直接电击,才可能致人死亡。接地故障几不可能致人死亡”吗?
尺短寸长
发表于 2013-8-13 18:07:36
因此,老诚版主切记切记:
在满足什么什么前提条件下……接地故障几不可能致人死亡。
尺短寸长
发表于 2013-8-13 18:19:08
当然这也是中国无一电气专家的必然结果。生命就这样殒落,殊为可叹。
治学以诚 发表于 2013-8-13 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
塑雪则早融,雕石必久立。
都别拉不下身份来。中国建筑电气界中,能让我首肯为专家的,也只有李允中先生,虽然直到十多天之前我还从没有读过他的任何文章。包括《建筑电气》杂志上发的文章。
……
治学以诚 发表于 2010-11-19 11:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主,现如今还继续持“中国建筑电气界中,能让我首肯为专家的,也只有李允中先生”认识否?
入门者
发表于 2013-8-13 19:45:20
本帖最后由 入门者 于 2013-8-13 19:48 编辑
回54#w尺总 : 现如今的电气设计,TN 系统中接地故障动作灵敏度不满足规范要求的,其案发比例,可是不低的哦。
有同行认为,当长供电电线的末端短路时,可用反时限的 5s 过负荷保护来保证安全,可不必满足动作灵敏度规范要求。你对此有何看法?
查王老的书(第二版)图 1-2,L1(潮湿环境) 5s 的人体接触电压限值为25V,用20ms开断的断路器,人体接触电压限值为300V。
TN 系统中接地故障,会引起触电死人的原因,就是不合格的设计师设计的图纸,没有满足瞬断的要求所致。完善的 TN 系统,接地故障动作灵敏度满足,是不会死人的。
尺短寸长
发表于 2013-8-13 21:12:22
有同行认为,当长供电电线的末端短路时,可用反时限的 5s 过负荷保护来保证安全,可不必满足动作灵敏度规范要求。
采用断路器,规范不允许!
缘由:不能确保可靠性。
TN 系统中接地故障,会引起触电死人的原因,就是不合格的设计师设计的图纸,没有满足瞬断的要求所致。完善的 TN 系统,接地故障动作灵敏度满足,是不会死人的。
此“完善的 TN 系统,接地故障动作灵敏度满足,是不会死人的”言论,肯定不会对了。
就以喷水池为例,哪怕你过电流保护也好、30mA RCD 也好,全满足“接地故障动作灵敏度满足”了,但是,依旧存在水池中 AC220V、AC380V 用电设备漏电电击死人的可能性。除非,水池中 AC220V、AC380V 用电设备运行时,任何人不得进入水池之中。
老诚版主脑中清楚、心里透亮,论坛上他就是故意装疯卖傻。
大家拿他没招。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2013-8-13 21:53:56
http://news.jike.com/detail/506004137389850711.html
……中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会主任张晓阳今天上午表示,委员会正在调查,如果事发喷泉是委员会下属的单位施工制作,将对该单位进行处理。。。。。。
尺短寸长 发表于 2013-8-12 23:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对 CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》主编单位的中国建筑金属结构协会……委员会的调查,不抱任何希望。
唯一的希望,是有主管单位出来干预、修正 CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》。
会成为现实吗?但愿吧!
yangyang7201
发表于 2013-8-13 22:03:40
唯一的希望,是有主管单位出来干预、修正 CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》。
会成为现实吗?但愿吧!
尺短寸长 发表于 2013-8-13 21:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人对主管单位能否作为也不抱什么希望{:4_92:}