hbsjzsjy 发表于 2013-8-4 21:24:09

现在不做也不行了,审图的经常提“一点接地”的问题
wosuwoxing 发表于 2013-8-4 15:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

最可怕的是审图的牙牙学语,自己还没搞清楚一点接地是怎么回事就提{:4_100:}

wosuwoxing 发表于 2013-8-5 11:15:39

个人观点:
互设母联的1对变压器,将变压器贴近低压柜,留200mm散热,进线柜母联柜很近,在母联柜内做一点接地。
这样尽可能使接地点靠近中性点,变压器外壳接地从PE母排接出。

东海龙王 发表于 2013-8-5 14:43:05

个人观点:
互设母联的1对变压器,将变压器贴近低压柜,留200mm散热,进线柜母联柜很近,在母联柜内做一点 ...
wosuwoxing 发表于 2013-8-5 07:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

可行。
老城前几天传了一张图片,正是这个意思。
美式做法。

大鼻山 发表于 2013-9-13 22:12:05

哥,我问个外行话:“多电源”是说多台变压器,还是说多路不同的电源?

大鼻山 发表于 2013-9-13 22:20:17

对于普通建筑物(如常规住宅、把公共、商业……),我迄今始终认为:九成以上多点接地(即传统接地)可矣,而不足一成的才需要一点接地(其实就是富设敏感电子设备的工程才需要)。
说的难听点,一点接地不是必选项,而是极小概率的可选项,但被设计滥用或者被审图误判、错判,真是可悲呀

LEO_R2b59 发表于 2021-1-22 10:48:59

谢谢分享,支持楼主

LEO_R2b59 发表于 2021-1-28 17:13:08

还是要供电部门同意

cosmo_chen 发表于 2023-1-29 11:31:09

支持“一点接地”

weiyp1 发表于 2023-2-22 14:52:18


谢谢分享。
页: 1 [2]
查看完整版本: 《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》讨论