《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》讨论
本帖最后由 wosuwoxing 于 2013-8-4 10:54 编辑原文在http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25958-1-1.html 由于在资料版那,可能看的人不多,在这里讨论好一些。
作者几个观点还是很有新意的,比如将低压柜内的N,称为PEN,可解释通很多问题。
但也规避了一些问题,比如
1、柴发的接地,
2、多个变电所分散布置,1个柴发如何解决。
3、多个变电所分散布置,多个柴发如何解决。
里面的一些观点也有不妥,比如一点接地,等电位带按PE线截面选来满足热稳定,太过浪费,完全可从低压柜PE引线至变压器外壳,不见得整个截面都放大。 文章还对指针电压表与数学电压表,使用。做的错误的说明,两种万用表,我都使用过,从来没有发生过,数字睛能测量出来的电压,指针表不能测量的电路。治学以诚 发表于 2013-8-4 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:1_274:} 还是关注核心内容吧,一点接地如何做,怎么解决中性点距离接地点过长的问题,带来哪些弊端如何解决。 单推荐性标准有要求,强制性标准(标准图集)不允许、供电部门不同意。。。。。。一点接地没法做! 等到变成强制性标准、供电部门也同意了。。。。。。一点接地就能做了! 分散布置,基本不会设置“母联”吧?
无“母联”,无此“一点接地”要求。 现在不做也不行了,审图的经常提“一点接地”的问题 先表态:俺支持“一点接地”;
后提问:强制性标准要求“就近直接接地”(现行国标图集也如此图示和要求),我等画图匠怎办?
是不是得遵“推荐”反“强制”?
再反问:为何不出“一点接地”规定的强制性标准要求?想玩死我们这些画图匠们吗? 关键时刻,老诚版主又跑哪里去了? 一点接地只是在讨论和推荐,尺兄说的有道理,说的是“等到变成强制性标准、供电部门也同意了。。。。。。一点接地就能做了!”实际是即使有个强制性标准,当地供电部门不同意,或供电的有些人不同意,这样做了就接不了电。非得改了才能接电,过去这样的例子难道还少吗。 迄今为止,我不会提这个。