1500瓦一个回路 最远点在750米左右,我用16的断路器配6的线 压降是满足要求的吧?不是1000米 如果是1000米那要放大截面了用10的了!我用软件算的 压降低于5个点啊(出三相电),不知道你的电流3A怎么算出来的? 16A的断路器配 6平方的电缆,1000米。
0.0175*1000*2/6=5.8欧。
室外灯50W,围墙不足2.0米才可以的。也 ...
治学以诚 发表于 2013-7-10 17:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的意思是不是500W的灯供电距离100米单相供电 那电流是2.84功率因数去0.8 0.0175*100*2/6=0.58 压降为 0.58X2.84=
1.64v 没什么问题啊 回复 20# 治学以诚
带漏电就可以了吧?