闻见知行 发表于 2013-7-5 09:27:13

照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关?

收到一审图意见:
照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关,以策减少配电级数,并避免同一线路2只空断开关串联。

闻见知行 发表于 2013-7-5 09:32:59

如果是放射式供电,照明箱总开关采用隔离开关是个好的选择,但照明箱经常不是放射式供电,所以我认为上述意见有问题。

RK5707 发表于 2013-7-5 09:38:44

规范也是这么要求的。但是执行的很少,至少我见得图纸很多都是断路器不是隔离。审图的一般也很少提这个。。

yangyang7201 发表于 2013-7-5 09:40:45

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-5 09:48 编辑

回复 1# 闻见知行

照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关,能够起到减少配电级数的作用?
审图人应该先搞清楚配电级数的概念。得出审图修改结论的理由不成立,个人认为审图意见有问题。

闻见知行 发表于 2013-7-5 09:43:43

如照明箱经常不是放射式供电,这时候用隔离开关我认为经常是错的。。。

rainmen_73 发表于 2013-7-5 13:24:17

放射式线路进线用隔离,减少的是保护级数,不是配电级数

yjgabc 发表于 2013-7-5 21:48:00

回复 6# rainmen_73


    赞同。措施有详细解释

wga918 发表于 2013-7-6 08:09:45

是的,树干式应有短路保护。

CXH1301 发表于 2014-7-31 10:11:05

rainmen_73 发表于 2013-7-5 13:24
放射式线路进线用隔离,减少的是保护级数,不是配电级数

你的水平绝对比审图的高

尺短寸长 发表于 2014-7-31 11:03:30

RK5707 发表于 2013-7-5 09:38
规范也是这么要求的。但是执行的很少,至少我见得图纸很多都是断路器不是隔离。审图的一般也很少提这个。。

规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?

应该没有这样的强制规定条款。

RK5707 发表于 2014-7-31 11:50:15

尺短寸长 发表于 2014-7-31 11:03
规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?


我也忘记了 不是规范就是图集了。记不大清楚了{:sad:}
肯定有出处的{:smile:}

RK5707 发表于 2014-7-31 11:55:01

尺短寸长 发表于 2014-7-31 11:03
规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?


呵呵!找到了好像是这个!!


但是具有隔离功能的断路器就没有短路和过载保护功能吗??{:4_93:}

D800-1~8 发表于 2014-7-31 12:59:06

审图配电级数没搞清楚。。

是保护级数。。


进线断路器能有效保护小母线短路。。箱内出问题时候,有效果。

ypdi3338 发表于 2014-8-18 12:42:01

本帖最后由 ypdi3338 于 2014-8-18 12:55 编辑

GB 50052-2009对配电级数有解释
审图的理解应该是保护级数,按照审图选用负荷隔离开关能够满足保护选择性(比如:住宅进线采用微断+进户电表箱前也是微断,家里短路时,这两个开关会同时跳闸)
但在消防联动切非时,要想在配电箱进线处进行切除,微型负荷开关好像没有分励脱扣器可配,而微断+分励脱扣器(如iC65+iMX)是常用的

在石油化工项目中,一般进线会采用微断,但其额定电流选择放大2级考虑

wh843995607 发表于 2014-8-18 13:58:30

感觉这个是审图师父的个人理解。