问个防雷的问题,二类以下要做均压环吗?
问个防雷的问题,二类以下要做均压环吗?有规范方面的依据吗? 雷规4.2.4 当建筑物太高或其他原因难以装设独立的外部防雷装置时,可将接闪杆或网格不大于5m×5m或6m×4m的接闪网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,接闪网应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设;当建筑物高度超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外。并必须符合下列要求:
1 接闪器之间应互相连接。
2 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于12m。
3 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第4.2.1条2、3款的规定。
4 建筑物应装设等电位连接环(原为均压环),环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。等电位连接环可利用电气设备的等电位连接干线环路。 《雷规》4.4.8.2是相应的规范依据。 民规
11.3.4 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施。:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋也连
成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;
3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件
与防雷装置相连;
4 垂直金属管道及类似金属物除应满足本章第11.3.6条规定外,尚应在顶端和底端与
防雷装置连接。
11.3.5 为防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物体或电气线路
142
和电气、电子信息、设备的反击,应符合下列要求:
1 有条件时宜将防雷装置的接闪器和引下线与建筑物内的金属物体隔开。金属物体至
引下线的距离应符合公式11.3.5-1至11.3.5-3的要求,地下各种金属管道及其他各种接地
装置距防雷接地装置的距离应符合公式11.3.5-4的要求,但不应小于2m,如达不到时应相
互连接。
当Lx≥5Ri时 Sa1≥0.075Kc(Ri+Lx)
(11.3.5-1)
当Lx<5Ri时 Sa1≥0.3Kc(Ri+0.1Lx)
(11.3.5-2)
Sa2≥0.075KcLx (11.3.5-3)
Sed≥0.3KcRi (11.3.5-4)
式中 Sa1——当金属管道的埋地部分未与防雷接地装置连接时,引下线与金属物体之间的空
气中距
离(m);
Sa2——当金属管道的埋地部分已与防雷接地装置连接时,引下线与金属物体之间的空
气中距
离(m);
Ri——防雷接地装置的冲击接地电阻(Ω);
Lx——引下线计算点到地面长度(m);
Sed——防雷接地装置与各种接地装置或埋地各种电缆和金属管道间的地下距离(m);
Kc——分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线
应为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44。
2 当利用建筑物的钢筋体或钢结构作为引下线,同时建筑物的大部分金属物(钢筋、
钢结构)与被利用的部分连成整体时,其距离可不受限制。
3 当引下线与金属物或线路之间有自然接地或人工接地的钢筋混凝土构件、金属板、
金属网等静电屏蔽物隔开时,其距离可不受限制。
4 当引下线与金属物或线路之间有混凝土墙、砖墙隔开时,混凝土墙的击穿强度与空
气击穿强度相同,砖墙的击穿强度为空气击穿强度的二分之一。如距离不能满足上述要求时,
金属物或线路应与引下线直接相连或通过过电压保护器相连。
5 设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电讯竖井内的接地干线应与每层楼板钢
筋做等电位联结。一般建筑物的电气、电讯竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋做等电位
联结。
11.3.6 当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁
时,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。对没有组合柱和圈梁
143
的建筑物,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与敷设在建筑物外墙内的一圈镀锌圆钢
均压环相连,均压环与所有防雷装置专设引下线连接。 《雷规》针对防侧击的措施对应条款分别为:
1类:4.2.4
2类:4.3.9
3类:4.4.8 QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
10 均压环 在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环,•••••• 我乱了。
留个记号。 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-3 21:29 编辑
QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
10 均压环 在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环,••••••
hbsjzsjy 发表于 2013-7-3 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
IEC62305-3-2006(IEC62305-3已有2010版,遗憾未能找到)
对比IEC高层建筑侧击雷防护的相关要求,QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》中关于均压环的设置要求明显过于严苛。
5.2.3划定60米以上建筑有侧击雷防护需求,且【注】中强调侧击雷造成的风险很低。可以说,《防雷装置设计技术评价规范》关于均压环的设置要求既不经济也无必要。个人以为均压环的设置按照《雷规》相关条款实施即可满足侧击雷防护的要求。 怪不得本地防雷审图有30m以上设均压环的要求,原来是依据的QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》,查了一下原来是气象行业标准。以前未听说过。又是一个规范政出多头的实例,让不知道这本规范的设计人员迷茫了。有一点我和诚版理解相同,防侧击雷和均压环作用不同,一个是防外部直击雷的,一个是内部均衡电位的,所以和防雷规范或IEC的条文不矛盾不冲突。疑惑的是,为什么防雷规范仅对一类防雷建筑有明确的均压设置要求,二三类未提。IEC有相关的条文吗 本帖最后由 sgf2002 于 2013-7-4 15:05 编辑
回复 1# linjianming
什么是均压环?顾名思义,就是让电压均等的环。
均压跟楼高度有神马关系呢? 我反正是看不出来。
老诚说的对,防侧击雷和做均压环是两个概念,防侧击雷跟高度有关系。
防侧击雷、等电位、防反击、屏蔽等都可以利用均压环来实施。
甚至也可以利用均压环的等电位作用来防跨步电压和防接触电压 本帖最后由 sgf2002 于 2013-7-4 15:05 编辑
QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
10 均压环 在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-7-3 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个规范对均压环的要求还靠点谱,我就按它要求做的 回复linjianming
什么是均压环?顾名思义,就是让电压均等的环。
均压跟楼高度有神马关系呢? 我反正 ...
sgf2002 发表于 2013-7-4 14:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
高层用均压环来防侧击雷,即用结构圈梁内钢筋接闪,难道没有高空掉落伤人的问题吗? 本帖最后由 sgf2002 于 2013-7-4 15:34 编辑
高层用均压环来防侧击雷,即用结构圈梁内钢筋接闪,难道没有高空掉落伤人的问题吗?
rainmen_73 发表于 2013-7-4 15:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
啊,千万别这么理解。。。。。
可以利用均压环来联结金属门窗,我可没说用来做接闪器。。。
防侧击雷也不仅仅是设个接闪器就可以的。。。也不是仅仅设个均压环就可以的。。。
页:
[1]
2