    11.3.4 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施。:
3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件
与防雷装置相连;好多的地方都是讲防侧雷击跟均压环理解为一个意思,防侧雷击就是做均压环。那个这个可否这么理解——11.3.4第3条的防雷装置就是指均压环,将金属栏杆,金属门窗等较大金属物丽连接到均压环,并通过与之连接的引下线起到泄流作用?

kzy2012 发表于 2013-7-15 17:22:21

现在才发现我之前做的一些项目是有问题的,以为《雷规》没要求设置均压环,就没有设置了,但都通过了当地防雷办的审查,有点奇怪

sgf2002 发表于 2013-7-17 20:54:54

回复 19# lwj0570

防侧雷击就是做均压环。那个这个可否这么理解——不可以,均压只是防侧击的措施之一
11.3.4第3条的防雷装置就是指均压环,将金属栏杆,金属门窗等较大金属物丽连接到均压环,并通过与之连接的引下线起到泄流作用--可以这么理解

lin1977 发表于 2013-7-19 11:00:09

以前只认为一类才设,留个记号

lwj0570 发表于 2013-7-19 15:23:34

回复 21# sgf2002 谢谢~

yangyang7201 发表于 2013-7-22 21:54:01

个人认为这篇文章对楼主的问题分析、论述得非常清楚!
《建筑电气》2012年10期文章《防雷等电位连接系统探析》作者:陈谦、王业银、万彪

rainmen_73 发表于 2013-7-23 09:20:37

个人认为这篇文章对楼主的问题分析、论述得非常清楚!
《建筑电气》2012年10期文章《防雷等电位连接系统探 ...
yangyang7201 发表于 2013-7-22 21:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
防雷等电位说清楚了,防侧击雷如何做,有幕墙,没幕墙.....