发电机如何考虑应急负荷同时启动问题?
停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的? 怎么会同时启动? 理论上,电动机启动顺序对于发电机容量大小肯定形成影响,而一些观点就此认为,为了节省造价、减小发电机容量,各电动机应按其容量大小而顺序启动。但这只能是一厢情愿式的“理想化”假设。因为工程实践中,消防负荷电动机若要求顺序启动,将与一些消防自动控制要求相矛盾。因此,现实中一般不考虑电动机启动顺序对于发电机容量选择的影响。 这个是大鼻山的《发电机选择》上的原话,在建筑电气杂志2010年第10期上 哈哈 这期我也看到过 他那公式有点绕,我还没看懂,惭愧 他那公式有点绕,我还没看懂,惭愧嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-20 12:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那个公式的根源在于《工业民用供配电设计手册》第三版;公式的后半部分,则是我合理延伸、适度演绎的结果{:4_109:} 怪不得呢,我说咋越看越糊涂呢,原来被鼻兄演绎了,牛! 怪不得呢,我说咋越看越糊涂呢,原来被鼻兄演绎了,牛!
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-20 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不演绎不行啊!第三版书籍上是表格形式,而我的文章则演绎出数学表达式,更具一般性……