账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7299|回复: 8

[问题探讨] 发电机如何考虑应急负荷同时启动问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-19 09:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?
     
发表于 2013-3-19 14:48:18 | 显示全部楼层
怎么会同时启动?
     
发表于 2013-3-19 16:20:21 | 显示全部楼层
理论上,电动机启动顺序对于发电机容量大小肯定形成影响,而一些观点就此认为,为了节省造价、减小发电机容量,各电动机应按其容量大小而顺序启动。但这只能是一厢情愿式的“理想化”假设。因为工程实践中,消防负荷电动机若要求顺序启动,将与一些消防自动控制要求相矛盾。因此,现实中一般不考虑电动机启动顺序对于发电机容量选择的影响。
     
发表于 2013-3-19 16:21:45 | 显示全部楼层
这个是大鼻山的《发电机选择》上的原话,在建筑电气杂志2010年第10期上
发表于 2013-3-20 09:18:54 | 显示全部楼层
哈哈 这期我也看到过
     
发表于 2013-3-20 12:19:07 | 显示全部楼层
他那公式有点绕,我还没看懂,惭愧
     
发表于 2013-3-20 15:46:56 | 显示全部楼层

那个公式的根源在于《工业民用供配电设计手册》第三版;公式的后半部分,则是我合理延伸、适度演绎的结果
     
发表于 2013-3-20 15:56:33 | 显示全部楼层
怪不得呢,我说咋越看越糊涂呢,原来被鼻兄演绎了,牛!
     
发表于 2013-3-20 16:27:16 | 显示全部楼层
怪不得呢,我说咋越看越糊涂呢,原来被鼻兄演绎了,牛!
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-20 15:56

不演绎不行啊!第三版书籍上是表格形式,而我的文章则演绎出数学表达式,更具一般性……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则