电缆穿管长度问题
电缆规范附录H有电缆穿管最大管长计算,只是给出计算公式,未列出常用的管长选用表,使用起来诸多不便。以前民规有无弯30M,一弯20M等未明确使用范围(是只对导线和小电缆,还是也适用于比如室外240平方等大电缆)。
对于排管布线,有的规定直线50M,100M一个井,意思是大电缆拉直线50M,100M的没问题吗
有人按附录H算过吗,比如240平方的电缆穿150的管最大可以拉多长 240电缆,建议穿管直线段70-130米 有没人按公式算过几个典型的案例 全都是学规范,按20米.30米,50.100米的蛮估一下设计啊{:4_112:}