[问题探讨] 电缆穿管长度问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-10 09:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆规范附录H有电缆穿管最大管长计算,只是给出计算公式,未列出常用的管长选用表,使用起来诸多不便。
以前民规有无弯30M,一弯20M等未明确使用范围(是只对导线和小电缆,还是也适用于比如室外240平方等大电缆)。
对于排管布线,有的规定直线50M,100M一个井,意思是大电缆拉直线50M,100M的没问题吗
有人按附录H算过吗,比如240平方的电缆穿150的管最大可以拉多长
     
发表于 2013-3-10 15:02:45 | 显示全部楼层
240电缆,建议穿管直线段70-130米
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:15:11 | 显示全部楼层
有没人按公式算过几个典型的案例
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:18:14 | 显示全部楼层
全都是学规范,按20米.30米,50.100米的蛮估一下设计啊