admin 发表于 2013-3-5 14:41:30

《建筑电气》2013年第2期文章投票

大鼻山 发表于 2013-3-5 16:08:32

第三篇论文,是本坛闻老兄的吧;恭贺一下!{:4_117:}

tszgsj 发表于 2013-3-5 18:05:39

杂志还没收到

jychen1 发表于 2013-3-5 18:38:18

杂志还没收到

闻见知行 发表于 2013-3-5 21:44:53

回复 2# 大鼻山

谢谢!文章就是有点长。

大鼻山 发表于 2013-3-6 08:00:23

我也还没收到

hlxldb 发表于 2013-3-6 10:13:15

你们还好了,我第一期的还没到。。。凭感觉,投了3、8、10。

cqugengyi 发表于 2013-3-13 11:33:04

悄悄地投自己一票,嘿嘿

大鼻山 发表于 2013-3-16 15:15:46

3还是花了不少心思的;
5对于市电的接入,基本未作文字的交代,是个有意或无意的遗憾。

cqzrm 发表于 2013-3-16 16:13:19

本帖最后由 cqzrm 于 2013-3-16 16:36 编辑

8问题有点大,感觉作者的理解可能有问题。

大鼻山 发表于 2013-3-16 16:29:02

8文中推荐的局部等电位联结措施,依然无法化解长距离线路短路灵敏系数不足的问题啊!文章存在硬伤

大鼻山 发表于 2013-3-16 16:34:18

而灵敏系数不足,会导致线路在短路后依然不跳闸,从而烧毁线路,严重的还会引致火灾;但8文中介绍的局部等电位联结呢?最多只能解决人身安全。属于顾此失彼

cqzrm 发表于 2013-3-16 16:39:21

也有可能是 5.2.10 的表述有问题。住宅户内不需要设局部等电位联结,这是一定的(除浴室外)。

大鼻山 发表于 2013-3-16 16:39:27

本帖最后由 大鼻山 于 2013-3-16 16:41 编辑

而且该文中介绍的局部等电位联结具体做法也过于简单了。
如果真做“局等”,也应当是在家庭里全体具有I类防护外壳的家用电器所布放的地方,都应作局部等电位联结,而不是仅仅在家居配电箱那里做哟。

大鼻山 发表于 2013-3-16 16:45:00

总之一句话,8文中关于以“局等”来解决长线路灵敏系数不足问题的观点,是片面的、甚至可说是错误的。