cqzrm
发表于 2013-3-18 11:46:45
如果这篇文章,“5m的照明回路接地故障”灵敏度都不能保证,这世界哪里才是安全之所。《低配》5.2.10虽然有缺陷,没有把前提说清楚,但是设计人应该是能辨析出来的。
说实话,凭专业的敏感度,用不了一分钟就能发现,“1 家居配电箱局部等电位联结”是个伪命题!后面的模型和参数只能是苍白的。当然,寻找问题的缘由还是费了些功夫。
cqzrm
发表于 2013-3-18 11:48:57
管它固定设备,或移动设备,只要接地故障在0.4秒以内得以切除,也就用不着费劲搞什么“局等”啦!何必舍本 ...
大鼻山 发表于 2013-3-18 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非常正确!
cqzrm
发表于 2013-3-18 11:55:32
事实上,最新的IEC标准真的不分“固定设备”和“手持设备、移动设备”了,真的!
5S和0.4S之争,还是有。
cqzrm
发表于 2013-3-18 11:58:50
我不觉得这篇文章是败笔,通过它引起大家的思考和讨论,把大家吸引到论坛来,这才是收获。
默默看文章的人倒霉去吧。
cqzrm
发表于 2013-3-18 12:05:58
当你是一个成年人,明确地知道回家的路,难道还要花钱去请一个向导?
当“故障保护”是明确的、可靠的,难道你还要一个“附加保护”?
大鼻山
发表于 2013-3-18 14:38:15
10 变压器低压侧出线电缆热稳定校验 一文,仅仅是采用了旨在满足热稳定校验的举措之一——限流断路器而已。
我有点不清楚这类论文重复发表的具体含义?下次文章假设还是这题材,但主角换成“熔断器”,成不?
大鼻山
发表于 2013-3-18 14:40:55
9电气化厨房负荷计算分析,其实是个很好的题材和视角,总体感觉不错。稍感可惜的是,分析尚不够深入和细化,可信度欠缺一些
wh843995607
发表于 2013-3-18 14:41:41
好像以前见过这样类似的文字,讲同一配电箱引出不同切断电源时间回路时的电击危险,翻了翻,王老的低压配电电气装置的设计安装和检验(第三版)第49页,得到的结论和8篇文章结论类似。
wh843995607
发表于 2013-3-18 14:43:15
回复 28# 大鼻山
好激动,大鼻山前辈回复了我帖子。{:4_118:}
大鼻山
发表于 2013-3-18 14:43:48
好像以前见过这样类似的文字,讲同一配电箱引出不同切断电源时间回路时的电击危险,翻了翻,王老的低压配电电气装置的设计安装和检验(第三版)第49页,得到的结论和8篇文章结论类似。
wh843995607 发表于 2013-3-18 14:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不奇怪。大都是人云亦云的结果
大鼻山
发表于 2013-3-18 14:45:37
回复大鼻山
好激动,大鼻山前辈回复了我帖子。
wh843995607 发表于 2013-3-18 14:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟恶心我不是?{:4_128:}
wh843995607
发表于 2013-3-18 14:52:58
低压配电电气装置的设计安装和检验(第三版)第49页让在末端配电箱做局部等电位联结,类似于8文章说的家居配电箱处做局部等电位联结。但末端出现短路,保护该线路的断路器应该及时动作,做局部等电位联结也算是一种保护措施吧,当保护该线路的断路器未能动作,那线路上段的漏电断路器也要动作吧。呵呵,自己瞎想想,也不知道对不对。多多相前辈们学习。
wh843995607
发表于 2013-3-18 14:58:07
回复 41# 大鼻山
不是啦,真心激动,以前在学校的时候在土木电气论坛就看到过你(建筑电气这个论坛是去年毕业工作后才注册的),后来买了本建筑电气工程师BBS精选(唐海主编),上面就有好多你的帖子和回复。
wh843995607
发表于 2013-3-18 15:05:33
回复 35# cqzrm
现在有点明白了。
大鼻山
发表于 2013-3-18 15:30:45
承蒙抬爱,实感惭怍。{:4_108:}